Просмотр полной версии : ИП320 Регистр №3х или №4х



ZPavel
24.12.2015, 20:50
В конфигураторе на панель можно выбрать в атрибутах регистра Регистр №4х или №3х, что это значит? Нигде не могу найти.

Scream
24.12.2015, 21:08
4x - четыре байта. Зачем есть выбор 3х не знаю, но это и не за чем.
Если тип данных REAL использую 4x
21505

А если тип WORD? А если бит?
Не вижу логики между 4х и 4мя байтами, на скрине вы для real используете число регистров.

ZPavel
24.12.2015, 21:22
И для битовой логики можно переключится между 0х и 1х, для чего тоже в документации не описано.

Scream
24.12.2015, 21:49
Ну в принципе это должно быть по протоколу. Это области данных чтоли в модбас. Если пользовались овен лоджик то поймете.
В плк должно быть несколько таких областей и к каждой можно обращаться только определенными функциями модбас, почитайте о протоколе.
А как работает с ип320 не знаю, не проверял как то.

petera
24.12.2015, 22:36
Ну вообще-то, область 3х - регистры только для чтения, а 4х - чтение и запись
http://www.owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=12621&d=1397777586
0х - биты на чтения и запись, а 1х - только чтение.

Однако в ПЛК ОВЕН все области находятся в одном адресном пространстве
http://www.owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=12345&d=1395648726
См. примечание под таблицей.

ZPavel
25.12.2015, 15:24
Спасибо. Тогда непонятно, почему при выборе для регистра команды №3х (только для чтения) конфигуратор разрешает поставить галочку Настр (редактировать параметр).

zendo057
17.02.2016, 21:20
Спрошу здесь.С панели ИП320 задаю значения,нужно ли мне в плк создавать ретайн переменные,ведь в ИП320 нет батарейки.

Scream
17.02.2016, 21:26
Спрошу здесь.С панели ИП320 задаю значения,нужно ли мне в плк создавать ретайн переменные,ведь в ИП320 нет батарейки.

Если через конфигуратор, то они по умолчанию retain.
ип320 - средство для управления\отображения и не более, поэтому абсолютно незачем хранить ип320 что то кроме адресов по которым панель всё получит.

zendo057
21.02.2016, 19:13
Если через конфигуратор, то они по умолчанию retain.
ип320 - средство для управления\отображения и не более, поэтому абсолютно незачем хранить ип320 что то кроме адресов по которым панель всё получит.
т.е. переменные в конфигурации плк,относящиеся к панели по умолчанию retain?

Andrew_Stranger
23.02.2016, 20:14
Найдите пример на сайте, на ип320 и плк 100 реализован алгоритм трм1.

FROST87
06.11.2018, 17:22
Да и самое интересное...В документации на IP320 области 3x, 1x присутствуют , а вот команд Modbus для них нет. Т.е. поддерживаются только команды 0x01, 0x03, 0x05, 0x06, 0x0F(slave), 0x10. А вот 0x02, 0x04 не поддерживаются. Т.е. обращаться к этим областям нельзя, получается? Тогда зачем эти области?

Евгений Кислов
07.11.2018, 07:48
Да и самое интересное...В документации на IP320 области 3x, 1x присутствуют , а вот команд Modbus для них нет. Т.е. поддерживаются только команды 0x01, 0x03, 0x05, 0x06, 0x0F(slave), 0x10. А вот 0x02, 0x04 не поддерживаются. Т.е. обращаться к этим областям нельзя, получается? Тогда зачем эти области?

http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=6805&p=291903&viewfull=1#post291903