Просмотр полной версии : САУ М7Е и кондуметрический датчик ду3
farikpwnz
24.12.2015, 18:18
Народ купил я контроллер для водонапорной башни собрал всю схему так общий провод посадил на бочку а 3 электрода послал нижний,средний и верхний уровне и перемычки в контролере поставил водопроводная вода и оставил на ночь пришел я с утра вижу горят 3уровня но насос то включается то выключается вот такая проблема
Заранее спасибо
farikpwnz
24.12.2015, 19:19
Какие-нибудь схемы, документация, коды ПЛК, есть что-либо?
Документация на сайте есть и схема та же 😁
Сергей0308
24.12.2015, 20:56
Если всё правильно подключено и настроено, температура какая в месте установки прибора? Должна быть в этих пределах:
21508
farikpwnz
24.12.2015, 21:41
Если всё правильно подключено и настроено, температура какая в месте установки прибора? Должна быть в этих пределах:
21508
Спасибо,еще вопрос использую кабель мкэш а витую пару не важно?
Сергей0308
24.12.2015, 21:56
Спасибо,еще вопрос использую кабель мкэш а витую пару не важно?
У меня не один год стояла UTP(неэкранированная витая пара) для кондуктометрических датчиков, всё работало, с САУ-М6! Вы в первую очередь проверьте срабатывание по датчикам, если надо, настройте чувствительность, а что не будет работать при отрицательных температурах, не факт, у меня САУ-М6 на улице работала! Из вашего рассказа не ясно, работала ваша установка нормально или нет! Если постоянно горят все три уровня, а не засветка от соседнего светодиода и щёлкает реле, как Вы написали в 1 посте, значит что-то не так с прибором! Я ничего советовать не хочу, но я бы взял САУ-М6, а не САУ-М7Е и не потому, что он чем то хуже, я с ним не работал, не знаю, просто САУ-М6 меня никогда не подводил, наоборот, годами работал там, где в принципе не должен был работать, но это не значит, что надо эксплуатировать прибор при температуре не предусмотренной в РЭ!
maximov2009
25.12.2015, 06:07
Народ купил я контроллер для водонапорной башни собрал всю схему так общий провод посадил на бочку а 3 электрода послал нижний,средний и верхний уровне и перемычки в контролере поставил водопроводная вода и оставил на ночь пришел я с утра вижу горят 3уровня но насос то включается то выключается вот такая проблема
Заранее спасибо
Добрый день. Если под словом "контроллер" Вы подразумеваете САУ, то у Вас скорее всего неправильно выбран режим работы. Почитайте внимательно стр.13-14 инструкции. Вам нужно выбрать "Заполнение с гистерезисом". реле "работа" должно включатся, когда освобождён нижний электрод, а выключатся, когда замочен средний электрод. И управлять это реле должно насосом закачки. Реле "Верх" включается при замачивании верхнего электрода. И используется обычно для аварийного отключения или сигнализации.
farikpwnz
25.12.2015, 12:05
Добрый день. Если под словом "контроллер" Вы подразумеваете САУ, то у Вас скорее всего неправильно выбран режим работы. Почитайте внимательно стр.13-14 инструкции. Вам нужно выбрать "Заполнение с гистерезисом". реле "работа" должно включатся, когда освобождён нижний электрод, а выключатся, когда замочен средний электрод. И управлять это реле должно насосом закачки. Реле "Верх" включается при замачивании верхнего электрода. И используется обычно для аварийного отключения или сигнализации.
Я и выбрал заполнение с гистерезисом но он не выключает до верх уровня, потом происходит такое, сигнал с датчиков то пропадают то появляется
maximov2009
25.12.2015, 12:20
Горят ли лампочки автомат и работа?. Добейтесь чёткого зажигания уровня, поизменяйте регулятор проводимости.
Вообще желательно в качестве общего сделать не саму бочку, а отдельный электрод, желательно из нержавейки. У Вас может быть проблема из за того, что бочка внутри ржавая, ток не проходит. У нас большинство емкостей из нержавейки, поэтому там используем общий корпус, а в черно-белых бочках всегда отдельный нижний общий электрод.
Павел Братковский
25.12.2015, 13:27
Я и выбрал заполнение с гистерезисом но он не выключает до верх уровня, потом происходит такое, сигнал с датчиков то пропадают то появляется
третий датчик у вас регистрирует волны, он аварийный....если речь идет о третьем датчике (ни где не сказано), схему подключения выложите и все встанет на свои места.
farikpwnz
25.12.2015, 19:47
Горят ли лампочки автомат и работа?. Добейтесь чёткого зажигания уровня, поизменяйте регулятор проводимости.
Вообще желательно в качестве общего сделать не саму бочку, а отдельный электрод, желательно из нержавейки. У Вас может быть проблема из за того, что бочка внутри ржавая, ток не проходит. У нас большинство емкостей из нержавейки, поэтому там используем общий корпус, а в черно-белых бочках всегда отдельный нижний общий электрод.
Ок спасибо буду общий делать электродам
кроме волны внутри башни, ледяной шуги и неправильной настройки сау никогда таких проблем не видел, что мороз что жара...
Сергей0308
25.12.2015, 20:17
Тоже не поверю, что это даст сопротивление более 100 кОм!
farikpwnz
25.12.2015, 21:37
кроме волны внутри башни, ледяной шуги и неправильной настройки сау никогда таких проблем не видел, что мороз что жара...
По настройкам я сделал так чувствительность кз я выбрал водопроводная вода,заполнение по гистерезису,аварийный по нижнему уровню и все
А что за волна в башне?))))
farikpwnz
25.12.2015, 21:40
У меня не один год стояла UTP(неэкранированная витая пара) для кондуктометрических датчиков, всё работало, с САУ-М6! Вы в первую очередь проверьте срабатывание по датчикам, если надо, настройте чувствительность, а что не будет работать при отрицательных температурах, не факт, у меня САУ-М6 на улице работала! Из вашего рассказа не ясно, работала ваша установка нормально или нет! Если постоянно горят все три уровня, а не засветка от соседнего светодиода и щёлкает реле, как Вы написали в 1 посте, значит что-то не так с прибором! Я ничего советовать не хочу, но я бы взял САУ-М6, а не САУ-М7Е и не потому, что он чем то хуже, я с ним не работал, не знаю, просто САУ-М6 меня никогда не подводил, наоборот, годами работал там, где в принципе не должен был работать, но это не значит, что надо эксплуатировать прибор при температуре не предусмотренной в РЭ!
Буду все пробывать это последний вариант
Сергей0308
26.12.2015, 07:28
Буду все пробывать это последний вариант
Вариантов много, на мой взгляд, гораздо проще и надёжней вариант: датчик типа ПД100 + ТРМ1, если с сигнализацией, то 2ТРМ1(это один прибор)!!! Там любую волну, типа "девятый вал" сгладить можно!
По настройкам я сделал так чувствительность кз я выбрал водопроводная вода,заполнение по гистерезису,аварийный по нижнему уровню и все
А что за волна в башне?))))
ее хорошо видно при 2-х обязательных условиях: 1. насос находится в работе, башня заполняется (как правило "башнезаполняющая" труба подымается аж до самого верху внутри башни. 2. вы находитесь на пике той самой башни и смотрите внутрь башни...
както же вы установили внутри электроды...
Eugene.A
27.12.2015, 21:06
гораздо проще и надёжней вариант: датчик типа ПД100 + ТРМ1, если с сигнализацией, то 2ТРМ1(это один прибор)!!! Там любую волну, типа "девятый вал" сгладить можно!
Это обычно выясняется после того, как намёрзший лёд при падении уровня отрывает все эти электроды, поплавки и т.п. приспособы. А иногда заканчивается и более печально - при систематических переливах намёрзший айсберг обрушивает всю башню:
farikpwnz
29.12.2015, 06:43
Я понял только одно что бы сау м7е работал надо ставить 4 отдельных датчика и будет работать нормально а не в одном сразу все! :)
А как это все хозяйство то выглядит в живую ?
Может просто при заполнении подающий поток заливает стержни - все уровни сработали, насос отключился, потока нет, уровни пропали, насос снова включился и т.д.
farikpwnz
29.12.2015, 19:18
А как это все хозяйство то выглядит в живую ?
Может просто при заполнении подающий поток заливает стержни - все уровни сработали, насос отключился, потока нет, уровни пропали, насос снова включился и т.д.
У меня настолько башня разломана что там просто емкость нету никакой трубы только набор идет снизу вверх.я залез на башню там уже первый лед между электродами а я помню старые еще советские датчики там каждый электрод раздельно,пришлось для сау ставить реле времени для задержки включения как раньше в старой автоматике.
И как мне скинули по температуре эксплуатации я поставил flz 530 и тэн на дин рейке для обогрева шкафов только это все обошлось дороже автоматики на башню )))))))
Eugene.A
29.12.2015, 19:41
проще и надёжней вариант: датчик типа ПД100
Сегодня наладчик попросил меня помочь ему, я с ним поехал на объект. Пришлось поменять 5 из 6 датчиков ПД100 в системе диспетчеризации котельной. Врали в разной степени - от 0,05 до 0,5 MПa. Датчики на 1 МПа. За полтора года эксплуатации...
farikpwnz
29.12.2015, 21:26
Сегодня наладчик попросил меня помочь ему, я с ним поехал на объект. Пришлось поменять 5 из 6 датчиков ПД100 в системе диспетчеризации котельной. Врали в разной степени - от 0,05 до 0,5 MПa. Датчики на 1 МПа. За полтора года эксплуатации...
Да это точно было и такое!!!
А не по теме я бы на все трм,сау и тд внес бы быстро съемную колодку для щитового исполнения... Было бы удобно на поверку приборы отдавать...
Andrew_Stranger
30.12.2015, 17:00
Сау не работает по-моему с кондуктометрическими датчиками.
Сергей0308
30.12.2015, 18:15
Сау не работает по-моему с кондуктометрическими датчиками.
Интересное мнение!
Павел Братковский
30.12.2015, 20:14
Сау не работает по-моему с кондуктометрическими датчиками.
САУ вообще приборы в большей степени для кондуктометрических зондов, если что;)
Andrew_Stranger
30.12.2015, 20:20
Прошу прощения за провалы в памяти. Это поплавковый датчик нельзя прикрутить.
Павел Братковский
30.12.2015, 20:29
Это поплавковый датчик нельзя прикрутить.
если там сухой контакт, то можно.....
Andrew_Stranger
30.12.2015, 20:33
Не получится по моему. Если два поплавка то возможно.
да все там можно... лишь бы промежуточных релюшек хватило
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot