Просмотр полной версии : Нужна помощь по ТТР
AndrejSMZ
24.12.2015, 12:37
Добрый день всем. Ребят помогите советом. Нужно трансформатор 160кВа 240А подключить через ТТР ну или что то подобное. Вообщем нужна безконтактная комутация. Трансформатор питает электроды соляной ванны. у кого какие предложения будут
Сергей0308
24.12.2015, 13:10
Добрый день всем. Ребят помогите советом. Нужно трансформатор 160кВа 240А подключить через ТТР ну или что то подобное. Вообщем нужна безконтактная комутация. Трансформатор питает электроды соляной ванны. у кого какие предложения будут
Проблема то в чём???
Коммутируй ТТР первичную обмотку трансформатора.
AndrejSMZ
24.12.2015, 14:28
трансформатор 240 А полная мощность, каким можно ТТР? напишите марку если не сложно
трансформатор 240 А полная мощность, каким можно ТТР? напишите марку если не сложно
Какая сеть, какое напряжение сети ?
AndrejSMZ
24.12.2015, 14:35
380 3 фазы
AndrejSMZ
24.12.2015, 14:39
если даже взять самый мощный GaDH-800120.ZD3, то как быть с таким пунктом -высокоиндуктивные нагрузки с насыщающимися сердечниками (трансформаторы на холостом ходу) при включении в фазе нуля напряжения: ток в 20-40 раз больше номинального в течение 0,05 - 0,2 сек;
У тебя напряжение на низкой стороне трансформатора какое ?
AndrejSMZ
24.12.2015, 15:59
24 вольта, управлять надо по высокой стороне
Откуда взялось 160кВа если напряжение на выходе 24 В, а ток 240 А ?
AndrejSMZ
24.12.2015, 16:19
Трансформатор ТПТ 160/21 пк посмотри, это печной трансформатор.
Можно взять ТТР с импульсно-фазовым регулированием напряжения и при коммутации первичных обмоток трансформатора плавно увеличивать напряжение от нуля до номинала. В этом случае бросков тока не будет.
AndrejSMZ
24.12.2015, 16:26
Тоже наверно не прокатит, коммутация частая, пид регулирование темпратуры
Я тебе говорю о том как предотвратить бросок тока при первичной подаче напряжения на трансформатор. Когда начнется ПИ-регулирование температуры никаких бросков тока не будет. Там процесс плавный и непрерывный.
Про БУСТ2 почитай: http://www.owen.ru/catalog/blok_upravleniya_tiristorami_i_simistorami_bust2/opisanie
AndrejSMZ
25.12.2015, 09:50
почитал спасибо, надо попробовать. Еще один вопросик есть. какой пид регулятор лучше поставить для Тера 50 РК-15, температура до 1300 С
почитал спасибо, надо попробовать. Еще один вопросик есть. какой пид регулятор лучше поставить для Тера 50 РК-15, температура до 1300 С
На сайте: http://ukrtermokont.uaprom.net/p210969533-teleskop-raiatsionnogo-pirometra.html
читаем: Приборы могут комплектоваться преобразователем-регулятором температуры ПРТ-7
Этот регулятор и надо использовать.
AndrejSMZ
25.12.2015, 11:35
всем спасибо
AndrejSMZ
25.12.2015, 12:18
Вот только где купить и вообще что это такое ПРТ-7? никакой информации в интернете нет
Вот только где купить и вообще что это такое ПРТ-7? никакой информации в интернете нет
Я дал ссылку на сайт, там ищи. Можно взять одноканальный ПИД-регулятор "ОВЕН".