PDA

Просмотр полной версии : Чудеса с HD-4025.LA



Mikus
22.12.2015, 22:34
Всем привет! Есть такая интересная проблема: у заказчика стоит ИК печь, в ней 8 ламп, питание каждой лампы через твёрдотелку HD-4025.LA. Питается всё это от 3ф сети, лампы подключены 1-3 на фазу 1, 4-6 на фазу 2 и 7-8 на фазу 3. Управляющий сигнал на эти твёрдотельные реле 4-20 мА с выходного аналогового модула ОВЕН МУ110-ВИ (на каждую со своего отдельного выхода). Собственно в чем проблема: к примеру ставлю задание на нагрев на лампу 1 20% остальные лампы по 0% - лампа 1 визуально 20%, лампы 2 и 3 -10%. Т.е. активируются те лампы, которые питаются от той же фазы. Ток управления реле паразитно зажжённых ламп при этом никак не меняется (4 мА), я пробовал откидывать управляющий провод - лампа всё равно горит. Такой эффект наблюдается на любой лампе (со всеми лампами). Причем что интересно, если рассогласование увеличить, то всё становиться в норме т.е. если поставить не 20% а 40%.
Хотелось бы услышать комментарии знающих людей.

Mikus
27.12.2015, 21:18
Всем спасибо за помощь, проблема решена, заказчик доволен :) Тему можно считать закрытой.

zendo057
28.12.2015, 20:07
Секрет откройте,если вам не подсказали гуру,это не значит что другим безразлично.