Здравствуйте. Нужна ваша помощь!

В системе отопления установлены 2 циркуляционных насоса, управляемые ПЧВ102-2К2-В.
Управляющим сигналом для ПЧВ служит разность давлений в подающем (3,6 кгс/см.кв.) и обратном (3,0 кгс/см.кв.) трубопроводах. Для получения сигнала разности давлений от двух преобразователей давления ПД100-ДИ0,6 используется 2ТРМ1-Д.У.ИИ.
2ТРМ1 запрограммирован так:
Туст1 - 0,6; дельта1 - 0,1; А1-1 - 05; А1-2 - 03; А1-3, А1-4 - без изменения; А1-5…А1-9 - 0.
b1-0 -10; b1-1 - без изменения; b1-2 - без изменения; b1-3 - OFF; b1-5 -0.0; b1-6 - 6.0; b1-7 - 3;
b1-8, b1-9 – без изменений.
b2-0…b2-9 аналогично.

ПЧВ настроен следующим образом:
выбран режим поддержания заданного давления с замкнутым контуром процесса
параметры: 3-03 - 6; 3-10[0] – 60%; 6-22 - 4; 6-25 - 6. Остальные параметры по умолчанию.
Схема подключения собрана в соответствии с проектом.
При включении насоса ЦО через ПЧВ, эл. двигатель ЦО раскручивается до максимума (50 Hz) и продолжает работать в таком режиме.

Для внесения ясности:
от клеммы 4 вых. 2ТРМ1 на 12 клемму ПЧВ, перемычка 12-18 клеммы ПЧВ, с 5 клеммы вых. 2ТРМ1 на 60 клемму ПЧВ, амперметр 42-55 не установлен.
2ТРМ1 индицирует 3.780 на подаче (по манометру на трубопроводе подачи 3,7 кгс/см.кв.) на обратном 2.550 (по манометру 2,4 кгс/см.кв.). При поднятии давления подкачивающим насосом до 3 кгс/см.кв по манометру на обратном, на подаче до 4,2 кгс/см.кв., носос ЦО работает в прежней скоростью (50 HZ).
Почему нет регулировки скорости? Что-то собрано – запрограммированно не так?
Спасибо заранее.
С уважением, Александр
И еще эл. двигатель насоса ЦО Рном=3кВт

maximov2009
21.12.2015, 05:26
Добрый день. Схему бы соединений в студию. А то со слов всегда бывает путаница. Судя по описанию, у Вас скорее всего не поступает сигнал обратной связи на ПЧ. Подробнее, где его померить, можно сказать только по Вашей схеме.
С уважением.

Александр_72
21.12.2015, 05:33
Часть проекта.

Baitullin
21.12.2015, 08:59
ИМХО у Вас А1-1=07 а А1-4=06 в ТРМ должно быть, чтобы токовый сигнал был пропорционален разнице давлений. Это раз.
Не понятно, почему в ПЧВ 3-10=60% = 0,6*6=3,6 бар, это два. Это необходимая Вам разница давлений? Но 4,2-3,0 равно 1,2, а никак не 3,6. С этим разобраться нужно.
Как-то так...

Eugene.A
21.12.2015, 11:06
А в ПЧВ общие дискретных входов(24В) и аналоговых входов(10В) соединены внутри?
Миллиамперметром в разрыв 4-20 мА можете проконтролировать?
Задание частоты можете от нуля начать прибавлять понемногу?

maximov2009
21.12.2015, 11:39
Ваш пример похож на пример №9 из руководства по проектированию." параметры: 3-03 - 6; 3-10[0] – 60%; 6-22 - 4; 6-25 - 6. Остальные параметры по умолчанию". судя по Вашему описанию непонятно установлен ли у Вас параметр 7-20 в положение 2, то есть использование для обратной связи 60 клеммы. И проверьте ток в разрыве 60 клеммы. Если он меняется а регулировки нет, тогда дальше копать настройки частотника. Если не меняется, разбираться с настройками ТРМ. У ОВЕНовских частотников минус для дискретных и аналоговых соединён внутри, это у других производителей иногда приходится соединять снаружи.
Проверьте-пишите.

Александр_72
22.12.2015, 02:03
ИМХО у Вас А1-1=07
Почему использовать режим регистратора 07, а не П-регулятора 05?

а А1-4=06 в ТРМ должно быть, чтобы токовый сигнал был пропорционален разнице давлений.
Почему 06, а не 16? Ведь максимальный токовый сигнал разности давлений 20-4=16.

Не понятно, почему в ПЧВ 3-10=60% = 0,6*6=3,6 бар Значение давления на подающем трубопроводе. Разве не такую величину считают предустановленным заданием давления в бар, которое должно быть на выходе насоса?

Это необходимая Вам разница давлений? Но 4,2-3,0 равно 1,2, а никак не 3,6. С этим разобраться нужно.
Как-то так...Разница давлений давлений должна быть 0,6. Сильно не пинайте, я только учусь и вникаю.
Спасибо.

Александр_72
22.12.2015, 02:19
Ваш пример похож на пример №9 из руководства по проектированию." параметры: 3-03 - 6; 3-10[0] – 60%; 6-22 - 4; 6-25 - 6. Остальные параметры по умолчанию". судя по Вашему описанию непонятно установлен ли у Вас параметр 7-20 в положение 2, то есть использование для обратной связи 60 клеммы.
Выбран режим поддержания заданного давления с замкнутым контуром процесса (4.7). Параметр 7.20 установлено значение 2.

И проверьте ток в разрыве 60 клеммы. Проверьте-пишите.
Спасибо. Проверю-отпишусь.