PDA

Просмотр полной версии : ПР-114 Для управления электрокотлами



pavkuz
17.12.2015, 01:09
Вобщем имеется 3 электрокотла электродных по 25 квт каждый. включение через пускатели
Выношу на суд программу от ПР-114 для управления нагревом, 3 ступени.
У самого если честно есть сомнения что это будет адекватно работать.
Прошу проанализировать и написать замечания и предложения.
Буду рад любой критике главное без хамства:D:D:D:D

Павел Братковский
17.12.2015, 06:01
оно у вас как то ни так сделано, зачем от установленной вычитать реальную температуру, и откуда то из сети вы получаете дельты и уставку, это у вас от куда?

на симуляторе просто как у ТРМ1 реле включились и отключились, гистерезис не правильно работает.........на форуме была тема про гистерезис, поищите

конечно не гистерезис, но более менее работоспособная21375, элементы или ипеременные ступень можно выкинуть и на выхода подать на прямую......единственное последняя ступень будет плавать.

а и еще, зачем в 110 весии делали, ее уже под пр110 и пр114 заточили?

Павел Братковский
17.12.2015, 06:28
что то с утра, не проснулся.... это у вас три котла, а у меня замкнуло, что котел с тремя тэнами, ищите реализацию гистерезиса и будет нормально.

pavkuz
17.12.2015, 09:26
По сети передаваться будет задание уставки. Гистеризис тоже есть, обратите внимание его уставки передаются через сеть
Если температура ниже уставки на 3 градуса работают 3 ступени(3 котла)
Если температура ниже уставки на 2 градуса работают 2 ступени (2 котла)
Если температура ниже уставки на 1 градуса работают 1 ступень (1 котел)
Вот правильно это или нет? Вот в чем вопрос

pavkuz
17.12.2015, 09:28
а и еще, зачем в 110 весии делали, ее уже под пр110 и пр114 заточили?

Да под ПР 114 будет

Павел Братковский
17.12.2015, 10:55
под пр114 рекомендована версия 1.7.51, сам пр114 шить пробовали, вроде ОЛ 110 пока не поддерживает эти приборы............

pavkuz
17.12.2015, 11:32
под пр114 рекомендована версия 1.7.51, сам пр114 шить пробовали, вроде ОЛ 110 пока не поддерживает эти приборы............
Врать не буду но вроде через эту версию прибор прошивается.

Василий Кашуба
17.12.2015, 19:55
Вобщем имеется 3 электрокотла электродных по 25 квт каждый. включение через пускатели
Выношу на суд программу от ПР-114 для управления нагревом, 3 ступени.
У самого если честно есть сомнения что это будет адекватно работать.
Прошу проанализировать и написать замечания и предложения.
Буду рад любой критике главное без хамства:D:D:D:D
В какой версии ОЛ сделали ваш проект, что то он у меня не открывается?

pavkuz
17.12.2015, 20:07
В какой версии ОЛ сделали ваш проект, что то он у меня не открывается?

версия 1.8.5 build 111 beta

Василий Кашуба
17.12.2015, 20:10
версия 1.8.5 build 111 beta
Дайте ссылку, через обновление не нашёл.

pavkuz
17.12.2015, 20:15
Дайте ссылку, через обновление не нашёл.

http://www.owen.ru/catalog/programmiruemoe_rele_pr114/opisanie

Снизу под описанием прки сссылка на скачивание установщика, после установки сам предлагает обновится

pavkuz
17.12.2015, 20:19
http://www.owen.ru/catalog/programmiruemoe_rele_pr114/opisanie
под описанием ссылка наскачивание установщика, после установки сам предлагает обновиться

Василий Кашуба
17.12.2015, 20:22
http://www.owen.ru/catalog/programmiruemoe_rele_pr114/opisanie

Снизу под описанием прки сссылка на скачивание установщика, после установки сам предлагает обновится
Я вижу только это 21398

pavkuz
17.12.2015, 20:28
Я вижу только это 21398
вот установщик

AI!
17.12.2015, 22:26
версия 1.8.5 build 111 beta http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWEN%20Logic/Setup/Archive/OwenLogic_build111_beta.exe

Василий Кашуба
17.12.2015, 23:17
http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWEN%20Logic/Setup/Archive/OwenLogic_build111_beta.exe
Спасибо. :)

AAA1
18.12.2015, 00:48
Так удобней будет. Сохранил закладочку и в любое время заглянул, сравнил, откатил, обновил...
http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWEN%20Logic/Setup/Archive/