Просмотр полной версии : ПР-114 Для управления электрокотлами
Вобщем имеется 3 электрокотла электродных по 25 квт каждый. включение через пускатели
Выношу на суд программу от ПР-114 для управления нагревом, 3 ступени.
У самого если честно есть сомнения что это будет адекватно работать.
Прошу проанализировать и написать замечания и предложения.
Буду рад любой критике главное без хамства:D:D:D:D
Павел Братковский
17.12.2015, 06:01
оно у вас как то ни так сделано, зачем от установленной вычитать реальную температуру, и откуда то из сети вы получаете дельты и уставку, это у вас от куда?
на симуляторе просто как у ТРМ1 реле включились и отключились, гистерезис не правильно работает.........на форуме была тема про гистерезис, поищите
конечно не гистерезис, но более менее работоспособная21375, элементы или ипеременные ступень можно выкинуть и на выхода подать на прямую......единственное последняя ступень будет плавать.
а и еще, зачем в 110 весии делали, ее уже под пр110 и пр114 заточили?
Павел Братковский
17.12.2015, 06:28
что то с утра, не проснулся.... это у вас три котла, а у меня замкнуло, что котел с тремя тэнами, ищите реализацию гистерезиса и будет нормально.
По сети передаваться будет задание уставки. Гистеризис тоже есть, обратите внимание его уставки передаются через сеть
Если температура ниже уставки на 3 градуса работают 3 ступени(3 котла)
Если температура ниже уставки на 2 градуса работают 2 ступени (2 котла)
Если температура ниже уставки на 1 градуса работают 1 ступень (1 котел)
Вот правильно это или нет? Вот в чем вопрос
а и еще, зачем в 110 весии делали, ее уже под пр110 и пр114 заточили?
Да под ПР 114 будет
Павел Братковский
17.12.2015, 10:55
под пр114 рекомендована версия 1.7.51, сам пр114 шить пробовали, вроде ОЛ 110 пока не поддерживает эти приборы............
под пр114 рекомендована версия 1.7.51, сам пр114 шить пробовали, вроде ОЛ 110 пока не поддерживает эти приборы............
Врать не буду но вроде через эту версию прибор прошивается.
Василий Кашуба
17.12.2015, 19:55
Вобщем имеется 3 электрокотла электродных по 25 квт каждый. включение через пускатели
Выношу на суд программу от ПР-114 для управления нагревом, 3 ступени.
У самого если честно есть сомнения что это будет адекватно работать.
Прошу проанализировать и написать замечания и предложения.
Буду рад любой критике главное без хамства:D:D:D:D
В какой версии ОЛ сделали ваш проект, что то он у меня не открывается?
В какой версии ОЛ сделали ваш проект, что то он у меня не открывается?
версия 1.8.5 build 111 beta
Василий Кашуба
17.12.2015, 20:10
версия 1.8.5 build 111 beta
Дайте ссылку, через обновление не нашёл.
Дайте ссылку, через обновление не нашёл.
http://www.owen.ru/catalog/programmiruemoe_rele_pr114/opisanie
Снизу под описанием прки сссылка на скачивание установщика, после установки сам предлагает обновится
http://www.owen.ru/catalog/programmiruemoe_rele_pr114/opisanie
под описанием ссылка наскачивание установщика, после установки сам предлагает обновиться
Василий Кашуба
17.12.2015, 20:22
http://www.owen.ru/catalog/programmiruemoe_rele_pr114/opisanie
Снизу под описанием прки сссылка на скачивание установщика, после установки сам предлагает обновится
Я вижу только это 21398
Я вижу только это 21398
вот установщик
версия 1.8.5 build 111 beta http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWEN%20Logic/Setup/Archive/OwenLogic_build111_beta.exe
Василий Кашуба
17.12.2015, 23:17
http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWEN%20Logic/Setup/Archive/OwenLogic_build111_beta.exe
Спасибо. :)
Так удобней будет. Сохранил закладочку и в любое время заглянул, сравнил, откатил, обновил...
http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWEN%20Logic/Setup/Archive/