Просмотр полной версии : ТРМ 200 + МСД 200
Иван Пискун
15.12.2015, 16:32
Здравствуйте. Имеются приборы ТРМ 200 и МСД 200. Столкнулся с проблемой подключения друг к другу. Провод RC ТРМ подсоединен к RC2 (dev) МСД.
В ТРМ указан протокол обмена Овен. Скорость обмена 9600, длина адреса 8, адрес прибора 16, задержка ответа 1. В МСД стоят такие же настройки, судя по конфигуратору, в разделе RC2 (Прибор). Сам МСД работает как Мастер. Имеется только цепь "Один температурный датчик -> ТРМ -> МСД". Температура на ТРМ показывается правильно.
Но в итоге лампочка RC на ТРМ не подает признаков жизни, как и RC2 на МСД (просто не горят и не мигают). Запись значений на флэш карту не идет. В каком направлении копать? В чем может быть ошибка?
Petrovi4
15.12.2015, 18:31
Адреса приборов не могут быть одинаковыми. Попробуйте МДС назначить адрес 32.
И поясните фразу "Имеется только цепь "Один температурный датчик -> ТРМ -> МСД"."
Алексей ПМ
15.12.2015, 19:29
1 адреса должны различаться, все остальные настройки одинаковы. 2 если не поможет попробуйте переставить провода кабеля связи местами с на одном приборе (а-в=в-а). 3 к конфиге мсд должны стоять галки опрос и/ архивирование, и указано по какому адресу и в какие регистры мсд должен стучаться.
! И джемпер сбор на мсд переставьте во вкл!
Иван Пискун
15.12.2015, 19:31
Petrovi4
Я имел в виду, что только один датчик подключен к ТРМ. А сам ТРМ подключен к МСД только для того, чтобы МСД записывал данные о температурах на флэшку.
В конфигураторе МСД при настройке порта RC2 (Прибор) вроде как нельзя менять адрес, там стоит 16 в сером поле (хотя честно не пробовал менять). Поэтому в самом ТРМ тоже прописал адрес 16. Но так же в конфигураторе МСД изменил его адрес на 15 (был тоже 16), с правой стороны программы это поле находится. Если что, попробую завтра поменять опять адреса.
Алексей ПМ
А ничего страшного, если так провода перекинуть? Ибо они подключены А-А, В-В. Я выше кидал скриншот, по сути это и все настройки. В настройки датчиков, или что там, я не лез. Джемпер "Арх." (архивация) включен. Флэшка правильно отформатирована, через конфигуратор ее видно.
Алексей ПМ
15.12.2015, 19:37
Доберусь до компа вечером - скину скриншоты с настроек. А почему протокол выбран овен а не модбас?
Вопрос снят. посмотрел описание трм200
Иван Пискун
15.12.2015, 19:39
Алексей ПМ
Не знаю, какой выбрал =)
В них я вообще не понял, в чем разница. Овен как я понял для Мастера лучше идет, остальные в Spy и Slave.
Я вообще сисадмин и сегодня все эти приборы увидел в первый раз, а завтра приедет проверка, будут смотреть покрасочную комнату и нужно, чтобы прибор исправно записывал данные.
Алексей ПМ
15.12.2015, 19:42
Про провода. Я не знаю что за глюк или фича от Овена но: Цеплял к сп270, ас3м и мсд импортные контроллеры. ВСЕГДА провода а и в нужно переставить, а Овена соответствует в импортного, и наоборот. По другому нет связи.
Через пару часов отпишу, щас дочь со школы заберу и московский вечерний стояк на часик и все норм..
И полную маркировку трм дайте.
Иван Пискун
15.12.2015, 19:49
К сожалению полную маркировку дать не смогу, приборы на работе, а я дома.
Он мелкий, как на картинке. Есть еще больше этого.
Алексей ПМ
15.12.2015, 22:44
итак, пробуем шагово.
первое - настройка трм200. работать будем с модбас, по причине того, что с протоколом овен я не общался по причине его поддержки только продукцией овен.
обязательно к ознакомлению полностью: http://www.owen.ru/uploads/re_trm200_1647.pdf
там на стр. 32-33 полтора абзаца текста и 2 таблицы.
стр. 41-42 - настройка протокола передачи. по работе с 485 читать тут и все полностью: http://www.owen.ru/uploads/ki_prm_trm200_031.pdf
параметры как надо
Prot ModBus-RTU
bPS 9600
Addr 1
rSdL 10
Len 1
PrtY 0
Sbit 0
с трм200 на этом все. но надо перезагрузить прибор.
Алексей ПМ
15.12.2015, 23:16
далее - мсд200. сначала настраиваем: см. вложение "клип 3" (все надо как на картинке).
далее - что будем опрашивать. согласно вышеуказанному http://www.owen.ru/uploads/ki_prm_trm200_031.pdf
нам надо (предполагаю канал измерения 1):
функция 03
(нам надо PV1) это 0x 100A (внимание! А - латиницей, кирилицей не пробовал). или 1009.
тип флоат32. но: литл или биг - методом подбора.
и положение точки - подбором.
на этом теоретически все.
проверяем. жмем применить. жмем считать. идем на вкладку результат измерения, и там в графе №1 должно быть реальное значение. которое будет меняться через время "интервал" (в миллисеккундах).
а! все положение джамперов - ЗУ=вкл, после конфигурации АРХ=вкл
и обратите внимание! у трм200 есть 3 версии прошивки (клип1)
Алексей ПМ
15.12.2015, 23:18
бгг. только когда написал вспомнил что есть готовые примеры настройки))
пжалста.
http://www.owen.ru/catalog/modul_sbora_dannih_oven_msd200/43918368
Иван Пискун
15.12.2015, 23:36
Нет возможности настраивать на месте, поэтому я отключаю, несу к компу только МСД 200, настраиваю его, отключаю и несу обратно на место. Завтра попробую по твоим советам настраивать.
У меня как на втором скриншоте конфигуратор.
И еще, в ТРМ 200 только 4 параметра можно настраивать в разделе "Conn" (если протокол Овен, то 5 параметров). А именно скорость (9600), адрес (16), задержка ответа (1) и еще что-то, не помню уже (если Овен, то битность 8 или 11).
Алексей ПМ
16.12.2015, 00:30
С самого прибора трм - доступ ко всему.
Ноутбук с шнуром юсб-юсбА не судьба или за кол-во шагов доплачивают?
Да, и версию прошивки мсд полезно обновить, новая на странице прибора.
Прицепившись к мсд на месте онлайом увидишь правильность настройки.
Иван Пискун
16.12.2015, 00:50
В МСД есть USB, а в ТРМ нет. На ноуте почему-то не устанавливается драйвер для виртуального COM порта. И на стационарнике почему-то заработало только после подключения USB шнура на заднюю панель.
Алексей ПМ
16.12.2015, 07:42
Трм ручками, мсд ноутом. Странно слышать фразу "почему то не ставится" от сисадмина...
Иван Пискун
16.12.2015, 08:44
Алексей ПМ
Да вот сам не знаю, почему не ставится. Драйвер и на стационарнике ставится не как обычно. Все время пишет, что данное устройство в обновлении драйвера не нуждается. И так и висит как Unknown Device. Но если установить драйвер как новое устройство, потом удалить Unknown Device, то винда опять сама обновляет драйвер для Unknown Device, пишет перезагрузиться и через раз устройство распознается после ребута. Думаю всему виной Windows 7.
На ноуте вообще ни в какую, пишет что USB концентратор не нуждается в обновлении драйвера и даже способ выше не помогает. Там тоже винда 7. Переставлять на XP ради этого не хочу. Мне вообще за это все ничего не доплатят.
Проблема в том, что при подключении прибора к компу, в диспетчере устройств ID устройства не распознается, пишет USB/Unknown. А драйвер ставится на устройство с ID VID_1555.
Но кое как подключился.
Что за адрес регистра? Откуда эти значения брать?
Настроил, скрины приложил, пойду проверять.
Пантелеев Дмитрий
16.12.2015, 09:43
Иван, для начала обновите прошивку МСд на последнюю и скачайте новый конфигуратор. http://www.owen.ru/catalog/modul_sbora_dannih_oven_msd200/96030692
Так же для ТРМ200 воспользуйтесь готовой конфигурацией. Прикрепляю её к письму.
Иван Пискун
16.12.2015, 10:38
Перепрошил, пользовался новым конфигуратором, загрузил ваши настройки (только поставил архивирование и опрос только для первого устройства из 64). Вроде все горит, мигает, на флэшку начало писать. Но в таблице вместо данных "т.аут".
Впрочем до перепрошивки добился того же результата, был тайм аут вместо данных.
Уже не знаю что делать. Я в печали.
UPDATE
Неожиданно заработало. Только вроде температуру пишет целыми числами, хотя на датчике показывает с десятыми (записало 4 градуса, а на датчике прыгает 4.1, 4.3 и т.д.). Тему пока не закрывайте, пусть поработает, позже еще раз проверю данные и отпишу.
Проверил повторно, пишет исправно. Но значения почему-то округлены до целых чисел.
Всем спасибо за помощь.
Алексей ПМ
16.12.2015, 22:09
йехххх.. молодешьььь... пожевать? пожалуйста.
Алексей ПМ
16.12.2015, 22:17
по поводу дров. на стаце стоит ХР, встало и работает без головняка, обновлял с него. с ноута - да, нужен бубен. сам коннектился через ас3м+юкон232s, просто юсб шнур не возил раньше с собой, а эта связка всегда со мной. тарбл с 7 и далее - в цифровой подписи скорее всего, это известно.
Иван Пискун
17.12.2015, 12:24
С обновленной прошивкой МСД, устройство в винде начало определяться именно как МСД и дрова установились как родные. На старой прошивке устройство определялось как Unknown Device и дрова прямо на него не ставились, винда говорила, что установлены уже более свежие. Но главное теперь все работает.
Еще раз спасибо за помощь.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot