Добрый день.
Правильно ли я понимаю, что регистры нумеруются начиная с нуля и адреса в таблице указаны в шестнадцатиричном коде ?
Добрый день.
Правильно ли я понимаю, что регистры нумеруются начиная с нуля и адреса в таблице указаны в шестнадцатиричном коде ?
правильно.
И такой вопрос области памяти какие нужно устанавливать в OPC-сервере для сетевых входов и выходов, и какую кодировку выбирать (RTU или ASCII)?
Илья Зимарёв
29.01.2016, 14:54
И такой вопрос области памяти какие нужно устанавливать в OPC-сервере для сетевых входов и выходов, и какую кодировку выбирать (RTU или ASCII)?
В режиме Слейв Программируемые реле Овен автоматически определяют кодировку.
Да, в инструкции нашел про автоматическое определение кодировки, а вот про области памяти ничего не сказано, мне нужно будет подключить ПР110 через ПРМИ-485 к MasterOPC Universal Modbus Server, нужно будет считывать маску входов/выходов ПР-ки и, возможно, сетевые входы и выходы. Я так понял сетевые входы/ выходы в области holding registers, а входы и выходы соответственно в области дискретных входов и выходов? Поправьте меня.