Просмотр полной версии : Проблема с ТРМ-201 и Модбас
Здравствуйте. Имеется 48 приборов ТРМ-201, разделенных на два сегмента RS-485 по 24 прибора в каждом, заведенных на два CP-341 (Siemens). Один сегмент работает без проблем - опрашиваются приборы по Модбас-RTU. Второй сегмент постоянно отваливается от опроса. На какое-то время помогает выключение питания с приборов, но через некоторое время большая часть приборов перестают отвечать, отвечают 4-5, остальные молчат. Длина сегментов не более 5 метров. В чем может быть проблема?
Павел Братковский
13.12.2015, 22:13
терминаторы стоят?
Терминаторы стоят на конце линии со стороны ТРМ
Сергей0308
14.12.2015, 05:32
Может быть в настройках, в частности в количестве стоп-бит:
21307
С одним стоп-битом, лично у меня, опрос происходит(ТРМ200), но связь неустойчивая, куча ошибок, ставлю два стоп-бита и ошибок практически нет!
Т. е. поменять количество стоп-бит только в СР-341? А в самих ТРМ?
Сергей0308
14.12.2015, 09:22
Т. е. поменять количество стоп-бит только в СР-341? А в самих ТРМ?
В ТРМ - фиксированное количество, картинку гляньте, что я выложил! Если у Вас в настройках СР-341 стоит количество стоп-бит "1" надо поменять на "2"!
Пробовал вчера прошил поставить 2 стоп-бита. Ни один ТРМ не ответил, но проверял удаленно, могу и ошибаться.
Сергей0308
14.12.2015, 09:36
Пробовал вчера прошил поставить 2 стоп-бита. Ни один ТРМ не ответил, но проверял удаленно, могу и ошибаться.
Так для опроса ТРМ201 по Modbus количество стоп-бит равных "2" - обязательное значение, не оспариваемое и изменить его нельзя!
Первый сегмент прекрасно работает с 1 стоп-битом.
Сергей0308
14.12.2015, 09:47
Первый сегмент прекрасно работает с 1 стоп-битом.
Вы хотите экспериментами заниматься или настроить согласно РЭ, чтобы проблем не возникало?!
Тогда вопрос - почему один сегмент работает с 1 стоп-битом, второй при перезагрузке питания тоже начинает отвечать, но через какое-то время из 24 отвечают только 5?
Сергей0308
14.12.2015, 10:30
Тогда вопрос - почему один сегмент работает с 1 стоп-битом, второй при перезагрузке питания тоже начинает отвечать, но через какое-то время из 24 отвечают только 5?
Потому, что производитель этого не гарантирует! Иной раз возникают проблемы как бы с гарантированными настройками, а Вы хотите гарантированную работу с "негарантированными" настройками! Зачем искусственно создавать себе проблемы, их и так предостаточно возникнет!