Просмотр полной версии : ПЛК63 не отвечает на Modbus-запросы



aunion
10.12.2015, 11:14
Здравствуйте!

ПЛК63 не отвечает на Modbus-запросы по RS485. На любой запрос - полное отсутствие реакции от прибора. Предполагаю, что не сделал какой-то важной настройки.

Пример посылаемого к прибору запроса:
10 03 10 50 00 02 C3 9B

В прикрепленном файле мой простейший тестовый проект.

Спасибо.

melky
10.12.2015, 12:49
Подключение к RS485 для чтения со стороны только после выключения питания.

aunion
10.12.2015, 14:07
melky, спасибо за ответ. Проблема оказалась не в приборе и не в проекте.
Опрашивать ПЛК я пытался с компьютера через СОМ-порт. К СОМ-порту была подключена Moxa A52 (RS232<->RS485), а дальше с Moxы к клеммам RS485 ПЛК. Вот эта связка почему-то не работает! Два дня убил, ломая голову что делаю не так))) Сейчас подключил ПЛК к GPRS-модему - и всё пошло!

melky
10.12.2015, 14:09
Понятно, просто подумал что вы пробуете его опрашивать не отключаясь от CodeSys.