aligarh
09.12.2015, 12:09
Добрый день.
Кто-нибудь пробовал подключить панель Weintek MT 8070iP к ПЛК овен по каналу Ethernet c помощью драйвера CoDeSys Automation Alliance, который предоставляет easybuilder 8000.
В EB(EasyBuilder) в параметрах связи указываю драйвер "CoDeSys Automation Alliance" 21222
В таблице видно что он использует адресацию как в codesys (IX QX MX IW QW MW ID QW MW ).
В Codesys создал проект на PLCWinNT, создал в нем одну переменную
var1 AT %MW1: WORD:=5;
В итоге со стороны панели имеем
1) CoDeSys Automation Alliance, который настроен на IP PLCWinNT, Port=1200
2) элемент "Числа" с обращением на адрес MW=1 21223
Со стороны Codesys
1) Запущенный PLCWinNT с открытым портом 1200
Но ни чего не работает, увы.
ps По MODBUS все соединяется и работает, но хотелось бы понять как их законнектить через CoDeSys Automation Alliance, если это вообще возможно.
Кто-нибудь пробовал подключить панель Weintek MT 8070iP к ПЛК овен по каналу Ethernet c помощью драйвера CoDeSys Automation Alliance, который предоставляет easybuilder 8000.
В EB(EasyBuilder) в параметрах связи указываю драйвер "CoDeSys Automation Alliance" 21222
В таблице видно что он использует адресацию как в codesys (IX QX MX IW QW MW ID QW MW ).
В Codesys создал проект на PLCWinNT, создал в нем одну переменную
var1 AT %MW1: WORD:=5;
В итоге со стороны панели имеем
1) CoDeSys Automation Alliance, который настроен на IP PLCWinNT, Port=1200
2) элемент "Числа" с обращением на адрес MW=1 21223
Со стороны Codesys
1) Запущенный PLCWinNT с открытым портом 1200
Но ни чего не работает, увы.
ps По MODBUS все соединяется и работает, но хотелось бы понять как их законнектить через CoDeSys Automation Alliance, если это вообще возможно.