Вход

Просмотр полной версии : Скорость измерений МВ110-8АС



bladerunner
09.12.2015, 08:42
Добрый день!

Экспериментирую с датчиками и МВ. Вот какой вопрос: датчик выдаёт на выходные прямоугольный сигнал длительностью 5-10мс. Задача 1 ловить такие сигналы. Простая программа на ПЛК110 показывает что "ловится" каждый десятый если не реже...

Вторая задача - измерить длину этого импульса. С этим, как я понимаю все сложнее, так как цикл ПЛК около мс...

melky
09.12.2015, 09:45
А скорость обмена между ПЛК и 8АС не учитываете ? - не будет в данной связке он ловить все сигналы с МВ.

Вольд
09.12.2015, 10:52
Дохлый номер твоя затея.

Алексей Геннадьевич
09.12.2015, 11:59
Ставь на обработку входного сигнала ПР114/ПР200 и не мучайся.
Программу -как можно короче, чтобы цикл (средний) был 1,5-2,5мс.

bladerunner
09.12.2015, 12:38
А скорость обмена между ПЛК и 8АС не учитываете ? - не будет в данной связке он ловить все сигналы с МВ.

Дохлый номер твоя затея.

Боюсь, что да...


Даже если в Вашей задаче не стоит цель получения моментального расхода, с МВ вы сможете получить количество каунтов (целочисленное) и то, с задержкой. Инерцию дает модуль МВ+шина+обработка ПЛК
Используйте быстрые входы ПЛК110. Не быстрее чем 5мс - точно получите, длину импульса, длину паузы также.

Быстрые входы не получится использовать - сигнал аналоговый. Да и датчиков планируется много.


Ставь на обработку входного сигнала ПР114/ПР200 и не мучайся.
Программу -как можно короче, чтобы цикл (средний) был 1,5-2,5мс.

ПР200 с аналоговыми входами?

melky
09.12.2015, 12:44
bladerunner аналоговый сигнал с прямоугольными импульсами которые надо считать ?
з.ы. надо было выбирать контроллер с внутренней шиной для модулей, а не протокольной шиной.

Вольд
09.12.2015, 12:48
Ссылку на датчик дай.

bladerunner
09.12.2015, 13:35
Ссылку на датчик дай.

Вот описание. Он работает в 3-х режимах. RS232, PWM и Digital.
С режимом Digital все ок. RS232 не подходит (так как датчиков много).

Алексей Геннадьевич
09.12.2015, 14:14
ПР200 с аналоговыми входами?
Если датчик в аналоговом режиме выхода - то да.
Если в дискретном - то и обычной ПР200-24 хватит.

Вольд
09.12.2015, 14:35
Вот описание. Он работает в 3-х режимах. RS232, PWM и Digital.
С режимом Digital все ок. RS232 не подходит (так как датчиков много).

Это датчик или регулятор ?

bladerunner
09.12.2015, 18:43
Это датчик или регулятор ?

Это ультразвуковой датчик, измеряющий расстояние. В цифровом режиме работает как простой триггер.