Просмотр полной версии : нагрев и охлаждение с помощью ТРМ251
Добрый день,
Заказал ТРМ251 РРР.
Задача у меня такая
0 - нажимаем клавишу пуск (вкл. ТРМ251)
1. Нагреваем плиту (поверхность) ТЭНом, по заданному закону, до 280 гр. (здесь все понятно), потом нагрев выкл.
2. Далее надо охладить до 80 гр. (допустим вкл. вентилятор на некоторое время.).
3. Далее сформировать сигнал выкл. на реле. Всё выключилось.
все выходы ТРМ251 - реле, исползуем вых.1 и вых 2- авария.
Предполагаю такую реализацию - по 2 части (достижение 280 гр.)
- по вых. 1 (0, выкл) и нажатой клавише Пуск(1) простой логикой (логическое "И") сформировать нужный сигнал вкл. вентилятора (видимо потребуется интегратор, т. к. на вых. 1 - импульсы ШИМ)
по 3 части
-по вых. 1 (0, выкл) и вых 2 (авария 80 гр., 1, вкл.) простой логикой (логическое "И") сформировать нужный сигнал общего выкл..
Прошу покритиковать или посоветовать что-либо.
заранее благодарю за любую помощь.
Baitullin
10.12.2015, 09:15
ИМХО Вам больше что-то типа ТРМ151-10 подошло бы.
Или даже ТРМ148, если там можно достаточно корректно график изменения уставки ко времени привязать. Но это смотреть и думать надо.
Спасибо за ответ.
ТРМ151 - хорош тем, что имеет 2 канала (допустим - нагрев и охлаждение, для каждого свой вход/ термопара). с общим выкл. надо будет помудрить. Минус - цена в 2 раза выше.
Вопрос еще в том - может ли в нем наклон кривой нагрева регулировать, как в ТР251?
(разобрался- МОЖНО. Заказал ТРМ151-01 1 шт. на пробу)
восьмиканальный ОВЕН ТРМ148 - еще сложнее, соответственно в 2-3 раза дороже.
Хотя можно например регулировать им сразу 2 таких устройства (нагревателя-охладителя), надо подумать.
Еще вопрос
Можно ли с одного входа/ термопары регулировать по двум выходам ( по разным законам)?
Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться. На муфельной печи установлен ТРМ 1.нужно автоматически в течении 3 часов плавно поднять температуру с 370 до 730 градусов. Как это сделать?Спасибо21280
Сергей0308
12.12.2015, 19:58
Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться. На муфельной печи установлен ТРМ 1.нужно автоматически в течении 3 часов плавно поднять температуру с 370 до 730 градусов. Как это сделать?Спасибо21280
Прогресс налицо, Вы правильную тему выбрали, про ТРМ251!
получил и Изучаю ТРМ251
Пока по краткой инструкции сделал для проверки
1 эксперимент
1 шаг уставка 35гр/1мин - выдержка 1мин
2 шаг уставка 40 гр/1мин - выдержка 1мин
1 раз вроде получилось похоже.
А вообще работает так - греет лениво, пощелкает5 сек-выключится, вместо 1 мин- грел 6, выдержка вроде ок.
3 шаг нагрев (остывание) 38 гр/0мин - выдержка 1мин
Далее должно проскочить 4-5 шаг (там нули) и должно выкл. - END
на 3 шаге все плохо - вместо перехода к выдержке 1 мин и выключению- щелкал мин 5 и только потом выкл.
2 эксперимент - программу сделал короче
1 шаг уставка 35гр/0,5мин - выдержка 5 сек
2 шаг уставка 40 гр/0,5мин - выдержка 5 сек
3 шаг уставка 40 гр/0,5мин - выдержка 1 мин
После нажатия Пуск - еще сек 10 думает - тоже как то лишнее, а если вся программа 60 сек?
Контроллер сделал ( нач. темп= 30 гр)
1 шаг - Нагрев до 33, длит шага ок. 35 сек
2 шаг - Нагрев до 36, длит шага ок. 35 сек
3 шаг - Нагрев до 40, длит шага ок. 10 мин!!!
END
Что то я не понимаю в его этой логике...
Мощность нагревателя достаточна - как мин. 1 гр. в сек может легко.
Где то что-то перепрограммировать надо, а где?
Baitullin
16.12.2015, 14:19
Как автонастройка прошла?
Baitullin - спасибо за ответ.
В том то и дела что никак. Т.е. только сейчас до этого дошел.
Теперь автонастроил.
Запустил программу, все супер!
Задал YdoP (Рассогласование?) 7 гр. а реально получилось- не больше 1-2 град.!
И по времени все четко по шагам.
Теперь реальную программу надо сделать.
Сделал реальную программу, без проблем.
Как и ожидалось, нагревается достаточно быстро, а охлаждается медленно.
Помудрил немного и вывел сигнал на охлаждение (на реле), реально охладитель еще не подключал.
Странная вещь с этим регулятором происходит, может кто объяснит.
Сделал программу (уставка/рост/выдержка)
ш1. 180/0,30/0,05
ш2 260/0,30/0,05
ш3 265/00/0,20
ш4 80 0,15/00
ш5 80/00/30
все более менее но
на з шаге мне нужно просто выдержку 20-30 сек
Но так ТРМ не работает( у меня)
На шагах 1-2 мощности немного не хватает и время 2,5 мин 2 шагов- сойдет (может и в прогр. так написать?)
на 3 шаге Т растет от 267 до 273, далее ш.4 (длительность 22 сек)
2-Еще один запуск на 3 ш. Т растет от 268 до 274, далее 2 мин(!!!) падает, пощелкивая реле до 260, и только тогда - ш.4. (длит - 2 м. 20 сек!!!)
3-Еще один запуск на 3 ш. Т растет от 268 до 270, далее ш.4 (длит 16сек)
4Еще один запуск на 3 ш. Т растет от 267 до 270, далее ш.4 (длит 15сек)
Мне не понятно почему выдержка при запуске 2 выросла многократно?
Почему сначала tср была 270, при при запуске 2 стала как в уставке - 260, потом опять 270, 270.
Да, изм. одно только было - время выдержки уменьшил на 5 сек. перед запуском 2 (но реакция - в обратную сторону, время возросло в 6-7 раз1)
Причину так и не понял но обошел.
Нагреваю в 1-2 шагах. 3 и 5 шаг - охлаждение (гидроклапан). 4 шаг -пауза между двумя охлаждениями (возможно обнулю).
Все работает с 1 кнопки. На сегодня все ОК.