Просмотр полной версии : Перепрошивка Энтелс ИМК-100 в Овен ПЛК-100.
electrontshic
07.12.2015, 23:05
Доброго дня.
Подскажите пожалуйста. можно ли из контроллера ИМК-100 (релейный, Энтелс) сделать контроллер ПЛК-100 для работы в CodeSys?
Заранее спасибо!
Popov Boris
08.12.2015, 10:44
Здравствуйте,
В теории конечно же да, но за пределами производства ОВЕН это будет сделать проблематично.
Возьмите новый ПЛК-100 или попробуйте решить задачу в исполнительной среде Enlogic установленной на имеемом у Вас изделии.
electrontshic
08.12.2015, 12:18
Здравствуйте,
В теории конечно же да, но за пределами производства ОВЕН это будет сделать проблематично.
Возьмите новый ПЛК-100 или попробуйте решить задачу в исполнительной среде Enlogic установленной на имеемом у Вас изделии.
Где то видел в сети что то вроде руководства по установки исполнительной среды кодесис в ПЛК 100-ой серии. Можете дать ссылку, если у вас есть информация? Танцам с бубном обучен, провод RS-232 и ноут с этим портом имеются...
Ответственность за "кирпич" беру на себя...
Филоненко Владислав
08.12.2015, 19:03
Аппаратно это одно и то же. А вот прошивки периферийных процессоров иные. Поэтому поменять ПО ARM-а не сложно, но будут проблемы с логином в CoDeSys. А прошить периферийные процессоры можно только у нас.