Просмотр полной версии : Визуализация: элементарные вопросы по элементам
Вопросы, похоже, глупые, но найти ответ не смог. А что смог - самому не нравится.
1. Элемент лампа - как сделать инверсию по переменной, т.е. чтобы загоралась, когда переменная FALSE?
2. Переключатель - как повернуть его на 90 градусов, чтобы включался не вверх-вниз, а влево-вправо.
3. Поворотный переключатель - как сделать инверсию, чтобы включение было не против а по часовой стрелке.
Спасибо :)
Евгений Кислов
05.12.2015, 16:27
Вопросы, похоже, глупые, но найти ответ не смог. А что смог - самому не нравится.
1. Элемент лампа - как сделать инверсию по переменной, т.е. чтобы загоралась, когда переменная FALSE?
2. Переключатель - как повернуть его на 90 градусов, чтобы включался не вверх-вниз, а влево-вправо.
3. Поворотный переключатель - как сделать инверсию, чтобы включение было не против а по часовой стрелке.
Спасибо :)
Используйте элемент Переключатель изображения. Для п. 1 и 3 просто укажите нужные картинки на ON и OFF из системного пула изображений __VisualizationStyle.
Для п. 2, видимо, придется дорабатывать графические файлы, ищите их в папке
C:\ProgramData\CODESYS\Visualization Styles\3S-Smart Software Solutions GmbH
приборист
05.12.2015, 17:27
Используйте элемент Переключатель изображения. Для п. 1 и 3 просто укажите нужные картинки на ON и OFF из системного пула изображений __VisualizationStyle.
C:\ProgramData\CODESYS\Visualization Styles\3S-Smart Software Solutions GmbH
А не проще в переменной написать NOT?
Евгений Кислов
05.12.2015, 17:36
А не проще в переменной написать NOT?
Для лампы - да, пожалуй. Для переключателей не сработает - они станут неактивными.
А не проще в переменной написать NOT?
т.е. в свойствах лампы в переменной написать "not переменная"? Не получается, пишет ошибка.
Евгений Кислов
05.12.2015, 19:02
т.е. в свойствах лампы в переменной написать "not переменная"? Не получается, пишет ошибка.
NOT(PLC_PRG.bVar)
NOT(PLC_PRG.bVar)
Сделал - ошибка "Для конфигурации допустима только переменная".
Евгений Кислов
05.12.2015, 19:50
Сделал - ошибка "Для конфигурации допустима только переменная".
Архив проекта, выложите, пожалуйста, в котором такое наблюдается.
Архив проекта, выложите, пожалуйста, в котором такое наблюдается.
https://drive.google.com/file/d/0B_5sySGTPnEjamdPR1UzT2ZfTzQ/view?usp=sharing
Визуализация Visualization_temper - справа зеленая лампочка с подписью РУЧН.
Евгений Кислов
05.12.2015, 20:36
https://drive.google.com/file/d/0B_5sySGTPnEjamdPR1UzT2ZfTzQ/view?usp=sharing
Визуализация Visualization_temper - справа зеленая лампочка с подписью РУЧН.
Спасибо, увидел. По-видимому, в SP5 Patch5 такую возможность еще не поддерживали.
Костылем через вторую переменную решил...