Просмотр полной версии : Вопрос к специалистам автоматизации
Здравствуйте!
Существует работающее оборудование управляемое omron sysmac cp1e контроллером.
В частности подаётся питание 24 вольт для 6 двигателей постоянного тока в диапазоне 1.4 -2 секунды, двигатели включаются и выключаются
в задданом интервале для вращения шнеков. Время работы каждого двигателя задаётся индивидуально.
Мощность мотор редуктора 36 ватт каждый.
Возможно ли без перепрограммировать контроллера, оставить всё как есть и заменить двигатели постоянного тока на серво приводы
или шаговые двигатели с возможностью индивидуальной настройкой (в диапазоне1.4 сек-2сек) каждого.
Типа независимый контроллер управляет новыми двигателями и получает сигналы от основного контроллера.
Если возможно такое решение, то как подобрать оборудование?
Здравствуйте!
Существует работающее оборудование управляемое omron sysmac cp1e контроллером.
В частности подаётся питание 24 вольт для 6 двигателей постоянного тока в диапазоне 1.4 -2 секунды, двигатели включаются и выключаются
в задданом интервале для вращения шнеков. Время работы каждого двигателя задаётся индивидуально.
Мощность мотор редуктора 36 ватт каждый.
Возможно ли без перепрограммировать контроллера, оставить всё как есть и заменить двигатели постоянного тока на серво приводы
или шаговые двигатели с возможностью индивидуальной настройкой (в диапазоне1.4 сек-2сек) каждого.
Типа независимый контроллер управляет новыми двигателями и получает сигналы от основного контроллера.
Если возможно такое решение, то как подобрать оборудование?
Как я понял взять с дискретного выхода плк на шаговый драйвер, без вмешательства в программу.
В принципе smsd например может работать по дискретному входу, если вы задаете непосредственно время длительности включ. выхода, то проблем нет.
Еще на Onitex посмотрите, хорошие ребята, развиваются, возможностей больше чем у smsd.
Быструю заслонку на шнек поставьте.
После остановки шнека идёт неконтролируемое ссыпание продукта, зависящее от положения спирали шнека.
заменой движка ничего не добьётесь.
Быструю заслонку на шнек поставьте.
После остановки шнека идёт неконтролируемое ссыпание продукта, зависящее от положения спирали шнека.
заменой движка ничего не добьётесь.
Продукт не обладает способностью самоссыпанию после остановки шнека.
Спрашиваем возможность замены двигателей и их управлением.
Тогда ищите что то вроде этого.
http://electroprivod.ru/smsd-42.htm
Функции и возможности устройства:
Управление шаговыми двигателями по программе, хранящейся в устройстве;
Запись, изменение или считывание управляющей программы в/из внутреннего энергонезависимого ПЗУ;
Автономная работа без участия ПК или внешнего контроллера;
Тогда ищите что то вроде этого.
http://electroprivod.ru/smsd-42.htm
smsd в топку, OSM хорошо, имхо.
ТС через пост читаете?
ТС через пост читаете?
Вы забыли сообщить что такое smsd...:)
http://santehnika-tut.ru/k72642.html?ymclid=49400929277514231337001
Вы забыли сообщить что такое smsd...:)
http://santehnika-tut.ru/k72642.html?ymclid=49400929277514231337001
:D мда....
хотя гугл все четко дает, 2,3 ссылка в тему.