Просмотр полной версии : Проверка сопротивления изоляции в цепях управления 24VDC



proxodimec666
04.12.2015, 10:05
Имеются в наличии несколько релейных шкафов управления. Шкафы соединяются между собой многожильными кабелями не длинее 300 метров. Шкафы построены на базе реле с управляющими катушками 24 вольта постоянного тока. Сигналы между щитами передаются тоже постоянным током 24в. Возникла необходимость контролировать изоляцию кабелей, и цепей управления. Возникает вопрос, каким напряжением проводить испытания, и каким именно документом руководствоваться при выборе испытательного напряжения?

Алексей Александрович
04.12.2015, 11:25
ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 и ПУЭ
А вообще есть еще много всякой фигни гугл в помощь

proxodimec666
04.12.2015, 12:24
В том то и дело, что много всякой фигни. Везде пишут про силовые кабеля. Меня же интересуют цепи управления 24В постоянного тока. С одной стороны если трактовать их как цепи сверхнизкого напряжения, то проводятся испытания переменным напряжением 500В в течении 5 минут. С другой стороны, если посмотреть на испытания Релейной Защиты и Автоматики, то там вообще надо замеры проводить омметром при напряжении 15В!

Павел Братковский
04.12.2015, 12:34
вы хотите провести испытания изоляции , если так для себя мегомметра на 500в выше ушей, после таких испытаний в вашем случае можно спать спокойно.

Алексей Александрович
04.12.2015, 12:43
На каком то сайте была таблица всяких нормативных документов по электрике которые противоречат друг другу. Лучше ее не видеть. Что бы не делал чему нибудь не соответствует.:D Руководствуюсь тем что я вам написал. А дальше пусть пишут что эти документы отменили. Их право.

proxodimec666
04.12.2015, 13:38
вы хотите провести испытания изоляции , если так для себя мегомметра на 500в выше ушей, после таких испытаний в вашем случае можно спать спокойно.

Ещё как выше ушей))) Не много ли, вот в чём вопрос. Есть опасение, что можно случайно попасть на какую нить катушку реле, и переживёт ли она эти 500В.

proxodimec666
04.12.2015, 13:40
На каком то сайте была таблица всяких нормативных документов по электрике которые противоречат друг другу. Лучше ее не видеть. Что бы не делал чему нибудь не соответствует.:D Руководствуюсь тем что я вам написал. А дальше пусть пишут что эти документы отменили. Их право.

Понятно что что то нарушу))) В моём понимании надо просто подобрать безопасное напряжение для проверки, и нормативный документ, ссылаясь на который, можно сказать, что напряжение выбрано не от балды.