Доброго времени суток. проблема следующая: имеется барьер искрозащиты Искра АТ.02 и модуль МВ110-08а. При подключении барьера по схеме из инструкции, модуль не показывает значения от датчиков, хотя при замере тока, значение адекватное и правильное на входе модуля. При исключении из цепи барьера, модуль начинает показывать значения. Конфигуратор на входе при подключенном барьере по состоянию входа пишет "измеренное значение", если исключить барьер, то показывает правильную цифру.

Вольд
03.12.2015, 10:42
Номер схемы из инструкции какой ?

Здесь почитай: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=2035&highlight=%C8%F1%EA%F0%E0+%C0%D2.02

Набери в поиске форума Искра АТ.02 и найдешь много сообщений по этому прибору.

Алексей Александрович
03.12.2015, 11:19
Может я что не понял а что за датчики такие? Работают и через барьер(видимо как вы хочете) и на прямую? Для барьеров другие датчики нужны взрывобезопасные

melky
03.12.2015, 11:27
Алексей Александрович а измерительному элементу не пофигу в каком он корпусе ? проблема то в другом у автора, что через барьер нет показаний.

Алексей Александрович
03.12.2015, 11:52
Только сейчас узнал чем отличаются датчики. Видимо пора меня гнать с завода. У нас как раз взрывоопасное производство :)

Charlie
04.12.2015, 09:16
Проблема в целом решена. сменил полярность с 7-9, нагрузочное сопротивление 100 Ом дало показания на модуле. Датчик температуры накладной (для контроля системы обогрева трубопроводов), марка КТД200.1, выход - токовый сигнал 4-20 мА.

melky
04.12.2015, 09:43
Алексей Александрович вы не поверите, но если В-1А (если не ошибся) то достаточно IP54 корпуса датчика и барьера искрозащиты.

Я про другое писал, что проблема не в типе датчика у человека была....

Алексей Александрович
04.12.2015, 12:08
Алексей Александрович вы не поверите, но если В-1А (если не ошибся) то достаточно IP54 корпуса датчика и барьера искрозащиты.

Не хочу дискутировать по взрывобезопастности и пр. Это уже отдельная тема. У нас свои нормативы, ТУ.... На заводе есть зоны где даже внутреннего освещения нет. В стенах узкие глухие окна и снаружи в них светят прожектора. А заходишь цепляешь антистатический браслет и ходишь как собачка на поводке. И тп.(вобщем весело). К чему это я? По поводу датчиков. Сигналы меньше 10В и 2мА. И барьер соответствующий. ИСКРА точно не подходит.
Тут извиняюсь погорячился. И В-1А рядом не валялось.

Charlie
04.12.2015, 19:09
Это что за завод то такой?

Алексей Александрович
05.12.2015, 14:10
http://www.barnaulpatron.ru/

Вольд
05.12.2015, 14:13
Красивый сайт. Даже поиграть можно.

Интересно как себя чувствует ваше предприятие в рыночных условиях.

Алексей Александрович
05.12.2015, 15:47
Интересно как себя чувствует ваше предприятие в рыночных условиях.
ПРОЦВЕТАЕТ Убивать надо чем то . Хотя мне это противно.

vnkorol
13.12.2015, 16:02
Может я что не понял а что за датчики такие? Работают и через барьер(видимо как вы хочете) и на прямую? Для барьеров другие датчики нужны взрывобезопасные

Наоборот. Барьеры ставятся, когда датчики без взрывозащиты, а среда взрывоопасная.

Александр Ч.
24.05.2016, 08:24
Чисто по логике нмв должно быть, чтобы датчики были взрывозащищенные. Дабы автоматика по показаниям датчика успела отработать функции защиты-включить пожаротушение, перекрыть подачу, отключить вентиляторы... Ну и чтобы сами датчики, и провода к ним не послужили причиной пожара ставятся барьеры искрозащиты