Просмотр полной версии : Нагрузочное сопротивление нужно или нет?
garfild4232
29.11.2015, 14:56
Доброго времени суток! Только начинаю работать с модулями ОВЕН и у меня появился вопрос - нужно ли нагрузочное сопротивление при подключении модулей МВ110-8а МУ110-32р к СПК107 ..? Модули настроил. Подключил все ти модули в параллель и нет связи с СПК(((:mad:
Был опыт работы с адресной ОПС BOLID (все датчики висят на rs485)
и там в конце шлейфа всегда стоит нагрузочный резистор, потому и спрашиваю..:rolleyes:
Для RS485 интерфейса согласующие резисторы на концах линии предусмотрены стандартом. Как и параметры кабеля, кстати.
Можете не подключать резисторы, и шину тоже "гнать" первым попавшимся кабелем, но тогда, пожалуйста, не называйте эту шину RS485 ;)
Прежде чем подключать модули к шине RS485 их надо сконфигурировать на применяемый в СПК протокол, скорость и адреса.
garfild4232
30.11.2015, 07:02
Подключил всё по следующей схеме https://onedrive.live.com/redir?resid=7262D370B8D98FB6!16044&authkey=!APFQmWR3lrRnLnI&v=3&ithint=photo%2cjpg Извините за качество фотки, делаю непосредственно на месте
Расстояние от СПК до первого модуля МВ110 32Р 1м и ещё 15см до МВ100 8А кабель медный КСРЭВнг 2х0.8
Всё ли я правильно сделал..?
garfild4232
30.11.2015, 07:30
Огромное спасибо, буду знать как с этим работать)
Расстояние от СПК до первого модуля МВ110 32Р 1м и ещё 15см до МВ100 8А кабель медный КСРЭВнг 2х0.8
Всё ли я правильно сделал..?Кто Вам сказал, что кабель КСРЭВнг подходит для RS485?
Это что, витая пара с нормированным волновым сопротивлением?!
Павел Братковский
30.11.2015, 10:25
Кто Вам сказал, что кабель КСРЭВнг подходит для RS485?
Это что, витая пара с нормированным волновым сопротивлением?!
всегда брал простую витую пару (для компьютерных сетей), длины у меня не очень большие, в районе 70-100 метров, все гуд даже без терминаторов....
всегда брал простую витую пару (для компьютерных сетей), длины у меня не очень большие, в районе 70-100 метров, все гуд даже без терминаторов....У Вами применяемого кабеля внутри витая пара с нормированным волновым сопротивлением (хотя и 100 Ом вместо положенных 120 Ом), неоптимально, но вполне работоспособно. Это если проводники из одной пары использовать ;)
Согласующие резисторы должны быть соответствующими волновому сопротивлению линии - 100 Ом.
А тут что? Почти "лапша"...
Павел В.
30.11.2015, 16:53
Я пользую уже лет 5 для RS-485 кабель КИПЭВ и его производные, КИПВэВ например или в броне если требуется. Пока ни разу не подвел.
Что вы тут базар развели. Однажды модернизировали достаточно большую систему (10 ПЛК) управления подвижными объектами. Выкинули болгарские ПЛК двадцатилетней давности, поставили новые. Обмен между ПК и ПЛК был по RS-485. Структура сети - звездообразная. Линии связи оставили те что были и понятия не имели какой там кабель. Хлам там был, а не кабель. Линии были достаточно длинными и находились в одних жгутах с прочими проводами. На концах линий связи поставили резисторы 120 Ом. Все работало на ура.
Eugene.A
30.11.2015, 20:27
Обмен между ПК и ПЛК был по RS-485. Структура сети - звездообразная.
.............
На концах линий связи поставили резисторы 120 Ом. Все работало на ура.
Можно об этом поподробнее?
Можно об этом поподробнее?
Пиши в личку, поясню.