Вход

Просмотр полной версии : Нагрузочное сопротивление нужно или нет?



garfild4232
29.11.2015, 14:56
Доброго времени суток! Только начинаю работать с модулями ОВЕН и у меня появился вопрос - нужно ли нагрузочное сопротивление при подключении модулей МВ110-8а МУ110-32р к СПК107 ..? Модули настроил. Подключил все ти модули в параллель и нет связи с СПК(((:mad:

Был опыт работы с адресной ОПС BOLID (все датчики висят на rs485)
и там в конце шлейфа всегда стоит нагрузочный резистор, потому и спрашиваю..:rolleyes:

Ryzhij
29.11.2015, 15:38
Для RS485 интерфейса согласующие резисторы на концах линии предусмотрены стандартом. Как и параметры кабеля, кстати.
Можете не подключать резисторы, и шину тоже "гнать" первым попавшимся кабелем, но тогда, пожалуйста, не называйте эту шину RS485 ;)

Прежде чем подключать модули к шине RS485 их надо сконфигурировать на применяемый в СПК протокол, скорость и адреса.

garfild4232
30.11.2015, 07:02
Подключил всё по следующей схеме https://onedrive.live.com/redir?resid=7262D370B8D98FB6!16044&authkey=!APFQmWR3lrRnLnI&v=3&ithint=photo%2cjpg Извините за качество фотки, делаю непосредственно на месте

Расстояние от СПК до первого модуля МВ110 32Р 1м и ещё 15см до МВ100 8А кабель медный КСРЭВнг 2х0.8

Всё ли я правильно сделал..?

garfild4232
30.11.2015, 07:30
Огромное спасибо, буду знать как с этим работать)

Ryzhij
30.11.2015, 10:19
Расстояние от СПК до первого модуля МВ110 32Р 1м и ещё 15см до МВ100 8А кабель медный КСРЭВнг 2х0.8

Всё ли я правильно сделал..?Кто Вам сказал, что кабель КСРЭВнг подходит для RS485?
Это что, витая пара с нормированным волновым сопротивлением?!

Павел Братковский
30.11.2015, 10:25
Кто Вам сказал, что кабель КСРЭВнг подходит для RS485?
Это что, витая пара с нормированным волновым сопротивлением?!

всегда брал простую витую пару (для компьютерных сетей), длины у меня не очень большие, в районе 70-100 метров, все гуд даже без терминаторов....

Ryzhij
30.11.2015, 16:28
всегда брал простую витую пару (для компьютерных сетей), длины у меня не очень большие, в районе 70-100 метров, все гуд даже без терминаторов....У Вами применяемого кабеля внутри витая пара с нормированным волновым сопротивлением (хотя и 100 Ом вместо положенных 120 Ом), неоптимально, но вполне работоспособно. Это если проводники из одной пары использовать ;)
Согласующие резисторы должны быть соответствующими волновому сопротивлению линии - 100 Ом.
А тут что? Почти "лапша"...

Павел В.
30.11.2015, 16:53
Я пользую уже лет 5 для RS-485 кабель КИПЭВ и его производные, КИПВэВ например или в броне если требуется. Пока ни разу не подвел.

Вольд
30.11.2015, 17:51
Что вы тут базар развели. Однажды модернизировали достаточно большую систему (10 ПЛК) управления подвижными объектами. Выкинули болгарские ПЛК двадцатилетней давности, поставили новые. Обмен между ПК и ПЛК был по RS-485. Структура сети - звездообразная. Линии связи оставили те что были и понятия не имели какой там кабель. Хлам там был, а не кабель. Линии были достаточно длинными и находились в одних жгутах с прочими проводами. На концах линий связи поставили резисторы 120 Ом. Все работало на ура.

Eugene.A
30.11.2015, 20:27
Обмен между ПК и ПЛК был по RS-485. Структура сети - звездообразная.
.............
На концах линий связи поставили резисторы 120 Ом. Все работало на ура.

Можно об этом поподробнее?

Вольд
01.12.2015, 11:33
Можно об этом поподробнее?

Пиши в личку, поясню.