Вход

Просмотр полной версии : ПЛК150 (TCP) - (RS232) NPort 5110 ( Ethernet) - (RS232) СП270



AvtCom
29.11.2015, 07:34
клон темы http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=22787 так как не отвечают


ДОБРЫЙ ВЕЧЕР

можно ли соединить ПЛК150 (Ethernet) и СП270 (RS232) с помощью одного преобразователя RS232 - Ethernet (например Moxa DE-311 1-портовый асинхронный сервер RS-232/422/485 в Ethernet или NPort 5110 1-портовый асинхронный сервер RS-232 в Ethernet) или обязательно ставить два преобразователя с взаимным преобразованием и использовать TCP только как транспортный протокол
то есть так
ПЛК150 (RS232) - (RS232) NPort 5110 ( Ethernet) - ( Ethernet) NPort 5110 (RS232) - (RS232) СП270

AvtCom
29.11.2015, 14:36
панель оператора и ПЛК удалены друг от друга более чем на 1 км, но между зданиями проложен оптокабель, через свечи преобразовывается в обычный 5 категории. Мы хотим узнать можно ли так связать ПЛК и панель СП270

AvtCom
29.11.2015, 15:57
Спасибо за ответ Вячеслав
Скажите, предложенная мной схема с двойным преобразованием позволит настроить ПЛК как Слейв, а панель оператора на Мастер?
Дело в том, что мы не знали о таком удалении ПЛК и панели и написали уже программу со стандартным подсоединением панели.
Заказчик обещал оплатить все доп оборудование ( в программу он не полезет) да и сами не хотим перелопачивать настройки входных/выходных регистров и перевязывать их в программе

murdemon
29.11.2015, 17:52
еще есть не NPort 5110 а тоже от мохи преобразователь протокола... (там можно со стороны ПЛК modbusTCP а со стороны панели Modbus RTU, маппинг прямо в этой коробочке настраивается) только номерок не помню тут где-то было на форуме. А так лучше 2 NPort 5110 и в путь. Нечего менять даже не надо будет.

http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=21926&highlight=NPort