AVT1
27.11.2015, 16:14
Доброго времени
подскажите пожалуйста будет ли работать следующая конфигурация сети

ОВен ПЛК 150 по ТСР соединен с ЕКОН134, далее подключаем ко 2 порту ЕКОН134 панель ОВен СП270 по сом RS232

Если такая конфигурация рабочая, то подскажите какие настройки портов необходимо сделать в ПЛК 150 и панеле СП270, чтобы соединить сом и тср (не нужна ли обратная конвертация в RS232 для ПЛК 150)

Гарчев Евгений
27.11.2015, 16:54
Такая конфигурация работать не будет, ЕКОН со стороны порта Ethernet можно связать только с другим ЕКОНом или с программой КВП на ПК. UDP-протокол обмена, реализованный в ЕКОНе не поддержан в контроллерах.

AvtCom
28.11.2015, 10:50
Спасибо за ответ
Но главный вопрос остался без ответа
можно ли соединить ПЛК150 (Ethernet) и СП270 (RS232) с помощью одного преобразователя RS232 - Ethernet (например Moxa DE-311 1-портовый асинхронный сервер RS-232/422/485 в Ethernet или NPort 5110 1-портовый асинхронный сервер RS-232 в Ethernet) или обязательно ставить два преобразователя с взаимным преобразованием и использовать TCP только как транспортный протокол
то есть так
ПЛК150 (RS232) - (RS232) NPort 5110 ( Ethernet) - ( Ethernet) NPort 5110 (RS232) - (RS232) СП270

Гарчев Евгений
02.12.2015, 17:42
Можно и с одним, если есть возможность настроить преобразователь как конвертер протоколов ModBus RTU<-> ModBus TCP.