PDA

Просмотр полной версии : ПЛК150.220.А-М постоянно перезагружается



AVT1
26.11.2015, 11:30
Доброе время всем

Проблема:
После загрузки программы в ПЛК (программа простая написана на лад, есть связь с СП270 (панель мастер через преобразователь ЕКОН 134 и модулями ввода/вывода МВ и МК ) контролллер включает все светодиоды (работа связь и входа-выхода) и уходит в стоп через примерно 10 сек все повторяется. Компиляция программы показывает 0 ошибок 0 предупреждений. На данный момент сп270 и модули отключены.
Остановить попытки войти в старт можно только удерживая кнопку старт, после чего загорается работа и стирается код рабочей программы.

Трофимов Артем
26.11.2015, 11:37
приложите Ваш проект

AVT1
26.11.2015, 15:38
прикладываю программу

Валенок
26.11.2015, 17:22
Соединится, сброс заводской, отключится
МинЦ=0, Pollig time = 200 (временно), откинуть провода от RS (временно) и tcp от СПК (временно)
Проект/очистить все
Загрузится, запустится
?

Иванов Виктор
27.11.2015, 09:37
Почитайте у меня, я решил вопрос.

Гарчев Евгений
27.11.2015, 13:48
прикладываю программу

Здравствуйте!
UNM из ModBus Slave уберите. Порт для слейва добавляется нажатием ПКМ по элементу ModBus [Fix].

AVT1
27.11.2015, 15:59
Спасибо за ответы
Особенно Евгению
Сегодня до обеда, путем проб и ошибок тоже до этого додумались
Плохо, что отсутствует диагностика точки зависания из-за хардварных ошибок