PDA

Просмотр полной версии : Пропадание связей на мнемосхеме



ALEXSP
26.11.2015, 11:07
После выполнения операции: Сервис->Проект->Обновить изображения объектов пропали все связи на мнемосхеме (между переменными из дерева объектов и входами мнемосхемы):mad:

SCADAMaster
26.11.2015, 13:10
Наверное не все связи, а только те связи которые вы завели на изображения объектов.
Поскольку изображение обновляется, то его связи обнуляются.

Используйте входы динамизации внутри объекта с изображением объекта.

ALEXSP
26.11.2015, 13:42
Можно пожалуйста поподробнее. Я делал так: создал символ, на мнемосхеме изображения объекта создал входа. Привязал эти входа к свойствам символа. Перетащил экземпляр символа на общую мнемосхему. Привязал входа экземпляра к переменным из дерева объектов. Что я делаю не так?

SCADAMaster
26.11.2015, 13:55
Приложите ваш проект и сделайте несколько скриншотов - какой символ вы перетаскиваете.

ALEXSP
26.11.2015, 14:12
На первом скриншоте показано окно изображения символа и его свойства, динамизирующие отображение. 21063 На втором скриншоте показана мнемосхема экземпляр символа и свойства, динамизирующие отображение. 21064 А вот сам проект символ AZ_Boiler вставлен на мнемосхему Boilers

SCADAMaster
26.11.2015, 14:34
Вы неправильно проектируете систему - вы делаете окна отдельно, переменные отдельно. В MasterSCADA другая идеология - окна и переменные принадлежат одному объекту.
Вам нужно было сделать объект "Бойлер" в него добавлять значения, события, команды, ФБ (внутренние переменные), сделать у этого объекта изображение объекта и вытащить потом на нужную вам мнемосхему. Тогда все связи были бы внутри объекта, а наверх уходило бы только изображение объекта.
Посмотрите наши видеопримеры - в них это описывается:
http://www.masterscada.ru/?additional_section_id=233