PDA

Просмотр полной версии : Как сбросить панель СП230 к заводским настройкам? И как вывести ее адрес на экран?



gen30
26.11.2015, 04:17
Как сбросить панель СП270 к заводским настройкам? И как вывести ее адрес в сети ModBus Serial на экран?

capzap
26.11.2015, 04:37
сылку из каталога выложите, о какой точно панели идет речь

gen30
26.11.2015, 05:25
http://www.owen.ru/catalog/graficheskaya_panel_operatora_s_sensornim_upravlen iem_owen_sp270/opisanie

gen30
26.11.2015, 05:26
Ошибся в заголовке, СП270...

petera
26.11.2015, 06:37
Как сбросить панель СП270 к заводским настройкам? И как вывести ее адрес в сети ModBus Serial на экран?
Для СП270 нет такого понятия -заводские настройки. Все настройки задаются в проекте и загружаются в панель вместе с проектом.
Загрузите в панель проект с параметрами по умолчанию и с одним пустым экраном, вот и будет заводская настройка.
Если речь идет о параметрах портов, то ее адреса справедливы только если панель слейв.
Параметры портов, в том числе и адрес можно вывести на экран в цифровых дисплеях со следующим регистрами
Для порта PLC


PFW30
Скорость порта


PFW31
Длина символа (7 или 8 бит)


PFW32
Число стоповых бит 0-1, 1-1.5, 2-2


PFW33
Контроль четности 0-нет, 1-нечет, 2-чет


PFW34
Адрес панели


PFW35
Коммуникационный интервал в мс.



Для порта Download


PFW20
Скорость порта


PFW21
Длина символа (7 или 8 бит)


PFW22
Число стоповых бит 0-1, 1-1.5, 2-2


PFW23
Контроль четности 0-нет, 1-нечет, 2-чет


PFW24
Адрес панели


PFW25
Коммуникационный интервал в мс.