Просмотр полной версии : Как сбросить панель СП230 к заводским настройкам? И как вывести ее адрес на экран?
Как сбросить панель СП270 к заводским настройкам? И как вывести ее адрес в сети ModBus Serial на экран?
сылку из каталога выложите, о какой точно панели идет речь
http://www.owen.ru/catalog/graficheskaya_panel_operatora_s_sensornim_upravlen iem_owen_sp270/opisanie
Ошибся в заголовке, СП270...
Как сбросить панель СП270 к заводским настройкам? И как вывести ее адрес в сети ModBus Serial на экран?
Для СП270 нет такого понятия -заводские настройки. Все настройки задаются в проекте и загружаются в панель вместе с проектом.
Загрузите в панель проект с параметрами по умолчанию и с одним пустым экраном, вот и будет заводская настройка.
Если речь идет о параметрах портов, то ее адреса справедливы только если панель слейв.
Параметры портов, в том числе и адрес можно вывести на экран в цифровых дисплеях со следующим регистрами
Для порта PLC
PFW30
Скорость порта
PFW31
Длина символа (7 или 8 бит)
PFW32
Число стоповых бит 0-1, 1-1.5, 2-2
PFW33
Контроль четности 0-нет, 1-нечет, 2-чет
PFW34
Адрес панели
PFW35
Коммуникационный интервал в мс.
Для порта Download
PFW20
Скорость порта
PFW21
Длина символа (7 или 8 бит)
PFW22
Число стоповых бит 0-1, 1-1.5, 2-2
PFW23
Контроль четности 0-нет, 1-нечет, 2-чет
PFW24
Адрес панели
PFW25
Коммуникационный интервал в мс.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot