Просмотр полной версии : Технический вопрос (Модуль ввода МЭ110220.3М)
Вадим Жиркин
20.11.2015, 11:48
Здравствуйте! Может кто уже имел опыт в эксплуатации этого модуля, подскажите пожалуйста какие нужны трансформаторы тока подключить к данному модулю для измерения тока 200А мах. И нужно ли ставить задержку времени, если будут пускаться 8 двигателей по 11 кВт?
так 200/5 и берите, можете 250/5 или 300/5 взять.
Задержку времени кому чему ? этот модуль только измеритель.
Вадим Жиркин
20.11.2015, 14:16
При пусковом токе напряжение ж возрастёт, не погорят входа у модуля? Задержку думал поставить на контактор который подключать будет тт к входам моодуля после пуска двигателей.
Вадим Жиркин
20.11.2015, 14:33
Смотрел инструкцию, с токовыми входами понятно через трансформаторы тока подключаем. А вот с напряженческими входами неясность, получается х можно и напрямую через предохранитель подключить пофазно, а на другом рисунке через согласующий трансформатор, если напряжение сети 380В как следует подключить?
Вадим Жиркин
20.11.2015, 14:39
Упс, не дочитал! Свыше 400В уже транс нужно ставить понижающий.
Смотрел инструкцию, с токовыми входами понятно через трансформаторы тока подключаем. А вот с напряженческими входами неясность, получается х можно и напрямую через предохранитель подключить пофазно, а на другом рисунке через согласующий трансформатор, если напряжение сети 380В как следует подключить?
Трансформатор не согласующий, а понижающий для сетей с напряжением выше 380В, например 660В, 6 - 10кВ и т.д. Так что для 380 не нужно никакого трансформатора. А пусковые токи превысят 200А при условии одновременного пуска всех двигателей и условии тяжелого пуска. Если будут включаться последовательно выбросы тока будут не значительны. Можно не париться.
Цель какая? Учет или защита двигателя?
трансформаторы тока не допускают разрыва вторичной цепи
Вадим Жиркин
23.11.2015, 10:09
Цель - мониторинг общей мощности.
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, может кто делал: как использовать Модуль МЭ110-220.3М в качестве счётчика потребляемой мощности в квт/ч в проекте на MASTERSCADA?
С уважением.
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, может кто делал: как использовать Модуль МЭ110-220.3М в качестве счётчика потребляемой мощности в квт/ч в проекте на MASTERSCADA?
С уважением.
Интегрируй по времени измеряемую мощность, вот и все дела.
Скажем так, это не лучший прибор для измерения потреблённой энергии.
Но если нужно - считываемых значения мощности с метками времени и на ФБ интеграл. Но погрешность при этом не определенная.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot