Здравствуйте! Может кто уже имел опыт в эксплуатации этого модуля, подскажите пожалуйста какие нужны трансформаторы тока подключить к данному модулю для измерения тока 200А мах. И нужно ли ставить задержку времени, если будут пускаться 8 двигателей по 11 кВт?

melky
20.11.2015, 13:07
так 200/5 и берите, можете 250/5 или 300/5 взять.

Задержку времени кому чему ? этот модуль только измеритель.

Вадим Жиркин
20.11.2015, 14:16
При пусковом токе напряжение ж возрастёт, не погорят входа у модуля? Задержку думал поставить на контактор который подключать будет тт к входам моодуля после пуска двигателей.

Вадим Жиркин
20.11.2015, 14:33
Смотрел инструкцию, с токовыми входами понятно через трансформаторы тока подключаем. А вот с напряженческими входами неясность, получается х можно и напрямую через предохранитель подключить пофазно, а на другом рисунке через согласующий трансформатор, если напряжение сети 380В как следует подключить?

Вадим Жиркин
20.11.2015, 14:39
Упс, не дочитал! Свыше 400В уже транс нужно ставить понижающий.

Игорюня
20.11.2015, 14:42
Смотрел инструкцию, с токовыми входами понятно через трансформаторы тока подключаем. А вот с напряженческими входами неясность, получается х можно и напрямую через предохранитель подключить пофазно, а на другом рисунке через согласующий трансформатор, если напряжение сети 380В как следует подключить?

Трансформатор не согласующий, а понижающий для сетей с напряжением выше 380В, например 660В, 6 - 10кВ и т.д. Так что для 380 не нужно никакого трансформатора. А пусковые токи превысят 200А при условии одновременного пуска всех двигателей и условии тяжелого пуска. Если будут включаться последовательно выбросы тока будут не значительны. Можно не париться.

ASo
20.11.2015, 15:39
Цель какая? Учет или защита двигателя?

Ljaksey
20.11.2015, 17:20
трансформаторы тока не допускают разрыва вторичной цепи

Вадим Жиркин
23.11.2015, 10:09
Цель - мониторинг общей мощности.

nklim
19.07.2018, 17:56
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, может кто делал: как использовать Модуль МЭ110-220.3М в качестве счётчика потребляемой мощности в квт/ч в проекте на MASTERSCADA?
С уважением.

IVM
19.07.2018, 18:22
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, может кто делал: как использовать Модуль МЭ110-220.3М в качестве счётчика потребляемой мощности в квт/ч в проекте на MASTERSCADA?
С уважением.

Интегрируй по времени измеряемую мощность, вот и все дела.

ASo
19.07.2018, 18:22
Скажем так, это не лучший прибор для измерения потреблённой энергии.
Но если нужно - считываемых значения мощности с метками времени и на ФБ интеграл. Но погрешность при этом не определенная.