Уважаемые господа! Имеет ли кто нибудь опыт применения TRACE MODE в купе с приборами ОВЕН. Поделитесь!

Ярославкин
19.03.2007, 13:55
ставим орс сервер, дальше создаем проект в тм6... добавляем ссылки на наш сервер.. и все работает..
(это идеальный вариант:)
в тм6 есть пример проекта, у них на форуме был пример подключения даже трм1...
я долго мучался настраивал тм6 - удачно..
но работаем все равно на овенской программе:)

Satacnhik
24.03.2007, 14:14
Trace Mode от AdAstra Лучше любой западной SCADA системы по соотнешению цена/Качество. Лично я сделал с приборами ОВЕН и Trace Mode Около 10 проектов рально работающих на производстве!!

Ярославкин
04.04.2007, 20:07
пользовались до сегодняшнего дня ОРМ1.2х (версию не помню сейчас)
а сегодня все перевел на ТМ6, но с тем условием, что архивы делается в
формате базы ОРМ.
и просматриваются с помощью ORV..
+ не пришлось обучать людей новой программе
+ не пришлось выдумывать свою.

но вот проблемы... я сейчас дома, а на месте - что-то уже не работает:(

ТМ6 стоит лишь бесплатный монитор, в этом, наверное, и кроются проблемы.

Ярославкин
17.04.2007, 01:21
точно... так и было.
настроил всю систему:)
приборы:
ОВЕН ТРМ1, ТРМ201, СИ8
Програмная часть:
ОРС сервер ОВЕН -> Трейс Мод 6 -> БД Access
На рабочем месте установлена ORV (owen`ская программа просмотра архива из ОРМ1)

организовал удаленный просмотр графиков тех процесса.
У технолога КПК, он при необходимости подключается к сети и просматривает необходимые параметры.

В выходные контроллирует работу людей из дома.
ОВЕН + ТРЕЙС МОД

aleyx
07.06.2007, 13:17
Здравствуйте!

Подскажите, пожалуйста, по какой причине может останавливаться опрос приборов в OPC сервере.
При совместной работе OPC сервера и МРВ Trace Mode 6 через неопределённый промежуток времени (1 - 40 мин) вдруг останавливается опрос параметров (их около 50) приборов ОВЕН (12шт). В окне статистики работы сервера "Информация" перестают записываются новые данные и в МРВ ТМ6, соответственно, не поступают.

Скорость обмена с сети RS-485 - 115кбод, время опроса всех пар-ров -
2.78сек, интервал опроса - 4сек.

По самые по...
12.07.2007, 14:50
Здравствуйте!

Подскажите, пожалуйста, по какой причине может останавливаться опрос приборов в OPC сервере.
При совместной работе OPC сервера и МРВ Trace Mode 6 через неопределённый промежуток времени (1 - 40 мин) вдруг останавливается опрос параметров (их около 50) приборов ОВЕН (12шт). В окне статистики работы сервера "Информация" перестают записываются новые данные и в МРВ ТМ6, соответственно, не поступают.

Скорость обмена с сети RS-485 - 115кбод, время опроса всех пар-ров -
2.78сек, интервал опроса - 4сек.

Этот глюк наблюдается регулярно также при работе ТРМ151 с OPM 2.2. Замечено, что он проявляется при одновременном просмотре вьювером архивов и работающем мониторе. Имхо, результат работы П.М. :mad:

Малышев Олег
15.07.2007, 16:36
Здравствуйте!

Подскажите, пожалуйста, по какой причине может останавливаться опрос приборов в OPC сервере.
При совместной работе OPC сервера и МРВ Trace Mode 6 через неопределённый промежуток времени (1 - 40 мин) вдруг останавливается опрос параметров (их около 50) приборов ОВЕН (12шт). В окне статистики работы сервера "Информация" перестают записываются новые данные и в МРВ ТМ6, соответственно, не поступают.

Скорость обмена с сети RS-485 - 115кбод, время опроса всех пар-ров -
2.78сек, интервал опроса - 4сек.
Возможно бесплатный монитор ТМ6 через 1 час выключает опрос всех параметров. Для проверки запустите второй клиент opc - наприме Matricon OPC explorer и подпишитесь на несколько тегов. Если через указанное время останутся только они - проблема в ТМ6, иначе в приборах...? или в OPC сервере...? Честно говоря первый раз о такой проблеме слышу.

Kriz
18.07.2007, 13:37
Скиньте кто нибудь Trace Mode 6 на почтовый ящик (хотя-бы демку)
kriz-berdown@mail.ru

Вячеслав В
19.07.2007, 15:10
Добрый день!

Возможно ли при помощи TRACE MODE вмешиваться в настройки ПИД регуляторов, таймеров, зашитые в ПЛК 150 (настройки коэффициентов p,i,d, а также менять уставки)?

Спасибо за ответ.

Николаев Андрей
20.07.2007, 17:24
Скиньте кто нибудь Trace Mode 6 на почтовый ящик (хотя-бы демку)
kriz-berdown@mail.ru

Я думаю Вам лучше заказать программу у самой АдАстры: www.adastra.ru тем более что она совершенно бесплатна.

Николаев Андрей
20.07.2007, 17:26
Можно, все эти параметры можно менять из Trace Mode.
Для этого Вам необходимо завести в проекте переменные, подключаемые в блоке ПИД П, И, Д, и уставку, и вынести их в OPC сервер.
Дальше просто подключаете OPC сервер и меняете на здоровье.