Задача: автоматизация блока управления гидропередачей (автоматическая коробка передач).
Проблем с написанием алгоритмов нет, есть проблема в обработке входного сигнала от тахометра.
Используется первичный преобразователь частоты вращения Д2-ММ (ДТЭ-2) - трехфазный тахогенератор с частотой напряжения пропорциональной частоте вращения. Как мне преобразовать сигнал из частоты синусоидальной в понятный сигнал для ПЛК (дискретный частотный сигнал, аналоговый вход)?
Сейчас остановился на решении выпрямлять синусоиду через аналоговый компаратор.
Кто сталкивался с подобными преобразованиями и как их реализовал?

Вольд
17.11.2015, 11:03
Можно формировать импульсы при переходе синусоиды через ноль, а далее мерить период следования импульсов. Для измерения периода следования импульсов хорошо подойдет новый ПЛК110.

melky
17.11.2015, 11:46
из синусоиды в прямоугольные можно NE555 применить вроде. только уровни согласовать.

Вольд
18.11.2015, 10:58
Сделай так и считай импульсы за точно фиксированный интервал.

Игорюня
18.11.2015, 11:43
Как понять частотой напряжения? Напряжение меняется или частота или и то и другое. Если частотный сигнал, то уже выше написали, если напряжение, то обычный трехфазный выпрямитель и делитель напряжения и аналоговый вход.

Вольд
18.11.2015, 12:33
Как понять частотой напряжения? Напряжение меняется или частота или и то и другое. Если частотный сигнал, то уже выше написали, если напряжение, то обычный трехфазный выпрямитель и делитель напряжения и аналоговый вход.

Игорюня, ты внимательно первый пост прочти, там все четко прописано.

antonlis
18.11.2015, 16:10
Сделай так и считай импульсы за точно фиксированный интервал.

ВОЛЬД, Спасибо за варианты.
Пока решил найти оптрон и выпрямить частоту через него (по ТЗ должна быть гальваническая развязка).
Завтра посмотрю выходной сигнал на осциллографе, интересно на что похожа синусоида.
Измерял зависимость выходного напряжения от частоты вращения. В рабочем диапазоне частоты зависимость линейная. Можно воткнуть выпрямительный мост и завести выходное напряжение на аналоговый вход контроллера. Во всем диапазоне измерения напряжение на выходе с первичного преобразователя 0-50В. Придется как-то преобразовать в 0-10В, что бы было понятно контроллеру. Пока вопрос как?
Как по моему, забрать сигнал от первичного преобразователя в виде напряжения будет более точным измерением нежели считать выпрямленную частоту.

antonlis
18.11.2015, 16:12
Но в любом случае буду пробовать оба варианта (с мостом и с выпрямителем частоты-компаратором/оптроном/транзистором)

Вольд
18.11.2015, 16:52
Действующее значение напряжения от частоты не зависит. По этой причине пытаться выпрямить напряжение и мерить его бесполезное занятие. Надо мерить частоту сигнала датчика, которая прямо-пропорциональна частоте вращения ротора.
Если нужна гальваническая развязка, то это легко сделать.

antonlis
18.11.2015, 17:03
20890
Действующее значение напряжения от частоты не зависит. По этой причине пытаться выпрямить напряжение и мерить его бесполезное занятие. Надо мерить частоту сигнала датчика, которая прямо-пропорциональна частоте вращения ротора.
Если нужна гальваническая развязка, то это легко сделать.
Как это не зависит? (см. вложения)
У меня есть 2 блока управления гидропередачей. Один построен с использованием моста для преобразования выходного сигнала, другой с оптроном.
Оба работают. В случае с мостом, уставка переключения задается с помощью резистора (схема на аналоговых компонентах). Значит зависимость пропорциональная.

Вольд
18.11.2015, 18:25
20890У меня есть 2 блока управления гидропередачей. Один построен с использованием моста для преобразования выходного сигнала, другой с оптроном.

Датчик там какой, тоже ДТЭ-2 ? Датчик датчику рознь. :D

Действующее значение переменного напряжения: U = 0,707*Um. Где там частота ?

ДТЭ-2 выдает электрический сигнал в виде трёхфазного напряжения с частотой, пропорциональной частоте вращения вала двигателя. Амплитуда напряжения не зависит от частоты вращения вала двигателя, она у этого датчика постоянна.

antonlis
19.11.2015, 08:17
Датчик там Д2-ММ, это полный аналог ДТЭ-2.
Напряжение на выводах (амплитуда напряжения) не может быть постоянна:
1. напряжение на выводах генератора зависит он напряжения возбуждения. В подобных генераторах ротор представляет из себя постоянный магнит;
2. проверено экспериментально.

Или как? При "0" оборотов ротора преобразователя, напряжение на выходе все равно будет 12В, как указано в описании? Как оно может не меняться?
Я сначала думал, что характеристика нелинейна. Но после измерения стало видно, что зависимость прямая. То есть можно привязать к диапазону изменения величины напряжения диапазон изменения частоты вращения. Воспользуюсь советом Игорюня выпрямлю напряжение через мост, отфильтрую и поделю до диапазона 0-10В. Посмотрим какая на выходе будет характеристика.

Gyuppenen
21.05.2016, 18:31
24535
Вот так!

Gyuppenen
21.05.2016, 18:34
Преобразователь измерительный постоянного/переменного тока и напряжения типа НПСИ/ДНТН. Ставил при автоматизации судового 7Д12. Защита по превышению оборотов дизеля.

Gyuppenen
21.05.2016, 18:37
преобразовыват переменное напряжение до 50В в стандартные аналоговые активные токовые сигналы до 20 mA или напряжения до 10 В. Есть дискретные выходы, которые можно использовать как вход в програмируемое реле.