Просмотр полной версии : ПР 200 и термопреобразователи сопротивления.
dimon_ag
16.11.2015, 22:08
Подскажите новичку как в ПР 200 и среде Овен Лоджик работать с термопреобразователями.
Я так понимаю что можно подключить на универсальный вход термопреобразователь с сопротивлением до 4000 Ом.
Вопрос: Как масштабировать сигнал?
Василий Кашуба
16.11.2015, 22:58
Подскажите новичку как в ПР 200 и среде Овен Лоджик работать с термопреобразователями.
Я так понимаю что можно подключить на универсальный вход термопреобразователь с сопротивлением до 4000 Ом.
Вопрос: Как масштабировать сигнал?
Нужно писать макрос для применяемого термопреобразователя, или взять готовый, если у вас Pt1000.
Алексей Геннадьевич
17.11.2015, 13:35
Подскажите новичку как в ПР 200 и среде Овен Лоджик работать с термопреобразователями.
Я так понимаю что можно подключить на универсальный вход термопреобразователь с сопротивлением до 4000 Ом.
Вопрос: Как масштабировать сигнал?
1) Работай с термопреобразователями с выходом 4-20ма. (с прямым подключением pt1000 всё очень весело, начиная с точности)
2)В ОЛ в свойствах входа настрой верхнюю и нижнюю границы, а так-же время фильтрации сигнала.
Мордорец
18.11.2015, 22:59
1)(с прямым подключением pt1000 всё очень весело, начиная с точности).
А в чем веселье? К чему готовиться?
Алексей Геннадьевич
19.11.2015, 08:37
А в чем веселье? К чему готовиться?
Во первых провода от Pt1000 до ПР200 придётся защищать от импульсных помех (что в случае с нормирующим преобразователем не требуется)
Во вторых посмотрите на линейность Вольт-Амперной Характеристики в зависимости от температуры. (Всё это счастье вам придётся пересчитывать в ОЛ в градусы самому).
Про сопротивление подводящих проводов при прямом подключении pt1000 тоже не забываем, особенно при их большой протяжённости.
Для грубых измерений при жёстком бюджете пойдёт.
Во первых провода от Pt1000 до ПР200 придётся защищать от импульсных помех (что в случае с нормирующим преобразователем не требуется)
Во вторых посмотрите на линейность Вольт-Амперной Характеристики в зависимости от температуры. (Всё это счастье вам придётся пересчитывать в ОЛ в градусы самому).
Про сопротивление подводящих проводов при прямом подключении pt1000 тоже не забываем, особенно при их большой протяжённости.
Для грубых измерений при жёстком бюджете пойдёт.
Здравствуйте! Что-то сообщения меня испугали маленько. Сейчас готовлюсь к использованию на одном ПР200 2-х каналов с Pt1000 и один 4-20мА.
1. Защита от помех - мероприятия по защите
2. Пересчёт в градусы - есть макрос
3. Сопротивление проводов думаю не сложно при ПНР исключить введя погрешность в программу перед макросом пересчёта, а можно и калькулятор взять, лучше оба варианта и сравнить.
Все три момента: или я ошибаюсь где-то?
Павел Братковский
19.11.2015, 22:50
Здравствуйте! Что-то сообщения меня испугали маленько. Сейчас готовлюсь к использованию на одном ПР200 2-х каналов с Pt1000 и один 4-20мА.
1. Защита от помех - мероприятия по защите
2. Пересчёт в градусы - есть макрос
3. Сопротивление проводов думаю не сложно при ПНР исключить введя погрешность в программу перед макросом пересчёта, а можно и калькулятор взять, лучше оба варианта и сравнить.
Все три момента: или я ошибаюсь где-то?
не стоит бояться, главное не пренебрегать правилами прокладки измерительных цепей, у пт1000 где то 4 ома на градус, точность получится не плохая...ну уж если совсем страшно, тогда кабель экранированный со всеми вытекающими.
Сергей0308
19.11.2015, 23:28
Хочу заметить, что компенсация сопротивления проводов применяется в большинстве приборов, для чего используют трёхпроводную схему подключения и т. к. сопротивление зависит от температуры, это лучше, для ПР потребуется дополнительный аналоговый вход!
Павел Братковский
20.11.2015, 07:15
Хочу заметить, что компенсация сопротивления проводов применяется в большинстве приборов, для чего используют трёхпроводную схему подключения и т. к. сопротивление зависит от температуры, это лучше, для ПР потребуется дополнительный аналоговый вход!
все ИМХО...если серьезно голову почесать (в правильном месте), можно программно компенсацию сделать.
Хочу заметить, что компенсация сопротивления проводов применяется в большинстве приборов, для чего используют трёхпроводную схему подключения и т. к. сопротивление зависит от температуры, это лучше, для ПР потребуется дополнительный аналоговый вход!
Потребуется не только третий провод, но и второй канал АЦП. А величина компенсируемой ошибки у Pt1000 в 20 раз меньше, чем у Pt50. Pt1000 для того и выпускают, чтобы можно было работать по двухпроводной схеме.
Алексей Геннадьевич
20.11.2015, 10:45
Здравствуйте! Что-то сообщения меня испугали маленько. Сейчас готовлюсь к использованию на одном ПР200 2-х каналов с Pt1000 и один 4-20мА.
1. Защита от помех - мероприятия по защите
2. Пересчёт в градусы - есть макрос
3. Сопротивление проводов думаю не сложно при ПНР исключить введя погрешность в программу перед макросом пересчёта, а можно и калькулятор взять, лучше оба варианта и сравнить.
Все три момента: или я ошибаюсь где-то?
1) экранирование и защита входа от перенапряжений (снабберы, максимальное напряжение которое держит вход в режиме измерения сопротивления узнавайте у производителя). Всё очень сильно зависит от условий прокладки и длины линии.
2) Учитываем, что используется только часть диапазона АЦП ПР200, точность в любом случае ниже.
3) Всё зависит от длины линии и способа прокладки. Сопротивление проводов тоже зависит от температуры, и будет "гулять".
все ИМХО...если серьезно голову почесать (в правильном месте), можно программно компенсацию сделать.
Потребуется не только третий провод, но и второй канал АЦП. А величина компенсируемой ошибки у Pt1000 в 20 раз меньше, чем у Pt50. Pt1000 для того и выпускают, чтобы можно было работать по двухпроводной схеме.
Режим подключения Pt1000 "напрямую" - дополнительный, поэтому копья ломать не стоит.
PID- регулятор с таким подключением датчика никто в здравом уме делать не станет, а для точности +-5градусов все эти выверты не нужны.
pavelmas
12.02.2016, 13:06
Подскажите пожалуйста, как правильно подключить термосопротивление метран 641 Pt 100 с преобразователем 4-20 мА http://www.ooo-pribor.ru/descriptions/26756/ к ПР200
Алексей Геннадьевич
12.02.2016, 14:32
Подскажите пожалуйста, как правильно подключить термосопротивление метран 641 Pt 100 с преобразователем 4-20 мА http://www.ooo-pribor.ru/descriptions/26756/ к ПР200
Согласно РЭ и подключайте...
+преобразователя - через резистор на шину +24в.
-преобразователя - ко входу AI1 -AI4, COM3 COM4 - Соединить с - шиной источника 24в.
Вход ПР200 не забудьте настроить перемычками и программно.
pavelmas
12.02.2016, 15:07
Резистора 0,5 кОм будет достаточно?
Алексей Геннадьевич
12.02.2016, 15:18
Резистора 0,5 кОм будет достаточно?
С преобразователями НПТ-2 ставлю 330ом.
По отношению к вашему - внимательнее прочитайте страницу прибора, там есть точное значение.
Евгений Сергеевич
15.02.2016, 15:11
Вопрос какая точность нужна? от нее и надо отталкиваться
точность в любом случае ниже.
ниже чем что? на сколько ниже?
Точность измерения "на столе" с учетом проводов ( как писали ранее можно учесть программно отдельным параметром):
При времени фильтрации 0,1 сек:
Точность измерения в диапазоне 100-150 Ом: 0,3 Ом
PT100,100М : 1 С
Точность измерения в диапазоне 1000-1500 Ом: 0,35 Ом
PT1000 : 0,1 С
При времени фильтрации 1 сек:
Точность измерения в диапазоне 100-150 Ом: 0,1 Ом
PT100,100М : 0,3 С
Алексей Геннадьевич
15.02.2016, 15:47
Вопрос какая точность нужна? от нее и надо отталкиваться
ниже чем что? на сколько ниже?
Точность (и дискретность) измерения pt1000 подключенного К ПР200 в режиме измерения сопротивления сопротивления с макросом
будет ниже, чем в режиме 4-20ма.
В режиме сопротивления pt1000 используется только часть разрядности АЦП. ( Для режима 0-150 градусов 14% всего масштаба)
В режиме 4-20ма весь входной диапазон АЦП используется практически полностью. ( Многое зависит от нормирующего преобразователя, если в нём реализованы только ГОСТовские 3000 дискрет на диапазон, то точность и дискретность в конечном итоге окажутся ниже, чем при режиме прямого подключения.)
pavelmas
15.02.2016, 18:19
Возникла ситуация, подключил кабель от ПР200 к ПК, пошел опрос аналоговых входов. Как только ПК отключаю ПР200 перестает опрашивать аналоговые входа и все данные о температуре на экране ПР200 замерзают. При подключении ПК все опять работает.
flicker581
15.02.2016, 22:39
Возникла ситуация, подключил кабель от ПР200 к ПК, пошел опрос аналоговых входов. Как только ПК отключаю ПР200 перестает опрашивать аналоговые входа и все данные о температуре на экране ПР200 замерзают. При подключении ПК все опять работает.
Решали же эту проблему в одной из прошивок ПР200. Попробуйте обновить.
Гипельмейзер
25.02.2016, 08:11
Решали же эту проблему в одной из прошивок ПР200. Попробуйте обновить.
Аналогичная проблема. Пожалуйста поконкретнее в какой прошивке устранили и какая версия OWEN Logic нужна?
Павел Братковский
25.02.2016, 09:26
версия ОЛ последняя 117 вроде, обновитесь до последней, при заливке проекта должно автоматом перешить пр200
pavelmas
25.02.2016, 14:26
Аналогичная проблема. Пожалуйста поконкретнее в какой прошивке устранили и какая версия OWEN Logic нужна?
Установил OWEN Logic 1.8 и обновил встроенное ПО. Все работает теперь, как надо.
Потому как если нет конфликта оборудования и прошивки ,то она на автомате не обновляется и не предлагается .Это касается только самого ОЛ.Имхо.
То есть вы сможете скачать и установить новый ОЛ (в нем исправленная прошивка) ,но обновлять или нет саму прошивку в ПР должны вы позаботится.
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot