PDA

Просмотр полной версии : ПР 200 и термопреобразователи сопротивления.



dimon_ag
16.11.2015, 22:08
Подскажите новичку как в ПР 200 и среде Овен Лоджик работать с термопреобразователями.
Я так понимаю что можно подключить на универсальный вход термопреобразователь с сопротивлением до 4000 Ом.
Вопрос: Как масштабировать сигнал?

Василий Кашуба
16.11.2015, 22:58
Подскажите новичку как в ПР 200 и среде Овен Лоджик работать с термопреобразователями.
Я так понимаю что можно подключить на универсальный вход термопреобразователь с сопротивлением до 4000 Ом.
Вопрос: Как масштабировать сигнал?
Нужно писать макрос для применяемого термопреобразователя, или взять готовый, если у вас Pt1000.

Алексей Геннадьевич
17.11.2015, 13:35
Подскажите новичку как в ПР 200 и среде Овен Лоджик работать с термопреобразователями.
Я так понимаю что можно подключить на универсальный вход термопреобразователь с сопротивлением до 4000 Ом.
Вопрос: Как масштабировать сигнал?
1) Работай с термопреобразователями с выходом 4-20ма. (с прямым подключением pt1000 всё очень весело, начиная с точности)
2)В ОЛ в свойствах входа настрой верхнюю и нижнюю границы, а так-же время фильтрации сигнала.

Мордорец
18.11.2015, 22:59
1)(с прямым подключением pt1000 всё очень весело, начиная с точности).
А в чем веселье? К чему готовиться?

Алексей Геннадьевич
19.11.2015, 08:37
А в чем веселье? К чему готовиться?
Во первых провода от Pt1000 до ПР200 придётся защищать от импульсных помех (что в случае с нормирующим преобразователем не требуется)
Во вторых посмотрите на линейность Вольт-Амперной Характеристики в зависимости от температуры. (Всё это счастье вам придётся пересчитывать в ОЛ в градусы самому).
Про сопротивление подводящих проводов при прямом подключении pt1000 тоже не забываем, особенно при их большой протяжённости.
Для грубых измерений при жёстком бюджете пойдёт.

AAA1
19.11.2015, 16:44
Во первых провода от Pt1000 до ПР200 придётся защищать от импульсных помех (что в случае с нормирующим преобразователем не требуется)
Во вторых посмотрите на линейность Вольт-Амперной Характеристики в зависимости от температуры. (Всё это счастье вам придётся пересчитывать в ОЛ в градусы самому).
Про сопротивление подводящих проводов при прямом подключении pt1000 тоже не забываем, особенно при их большой протяжённости.
Для грубых измерений при жёстком бюджете пойдёт.

Здравствуйте! Что-то сообщения меня испугали маленько. Сейчас готовлюсь к использованию на одном ПР200 2-х каналов с Pt1000 и один 4-20мА.
1. Защита от помех - мероприятия по защите
2. Пересчёт в градусы - есть макрос
3. Сопротивление проводов думаю не сложно при ПНР исключить введя погрешность в программу перед макросом пересчёта, а можно и калькулятор взять, лучше оба варианта и сравнить.
Все три момента: или я ошибаюсь где-то?

Павел Братковский
19.11.2015, 22:50
Здравствуйте! Что-то сообщения меня испугали маленько. Сейчас готовлюсь к использованию на одном ПР200 2-х каналов с Pt1000 и один 4-20мА.
1. Защита от помех - мероприятия по защите
2. Пересчёт в градусы - есть макрос
3. Сопротивление проводов думаю не сложно при ПНР исключить введя погрешность в программу перед макросом пересчёта, а можно и калькулятор взять, лучше оба варианта и сравнить.
Все три момента: или я ошибаюсь где-то?

не стоит бояться, главное не пренебрегать правилами прокладки измерительных цепей, у пт1000 где то 4 ома на градус, точность получится не плохая...ну уж если совсем страшно, тогда кабель экранированный со всеми вытекающими.

Сергей0308
19.11.2015, 23:28
Хочу заметить, что компенсация сопротивления проводов применяется в большинстве приборов, для чего используют трёхпроводную схему подключения и т. к. сопротивление зависит от температуры, это лучше, для ПР потребуется дополнительный аналоговый вход!

Павел Братковский
20.11.2015, 07:15
Хочу заметить, что компенсация сопротивления проводов применяется в большинстве приборов, для чего используют трёхпроводную схему подключения и т. к. сопротивление зависит от температуры, это лучше, для ПР потребуется дополнительный аналоговый вход!

все ИМХО...если серьезно голову почесать (в правильном месте), можно программно компенсацию сделать.

rwg
20.11.2015, 07:18
Хочу заметить, что компенсация сопротивления проводов применяется в большинстве приборов, для чего используют трёхпроводную схему подключения и т. к. сопротивление зависит от температуры, это лучше, для ПР потребуется дополнительный аналоговый вход!

Потребуется не только третий провод, но и второй канал АЦП. А величина компенсируемой ошибки у Pt1000 в 20 раз меньше, чем у Pt50. Pt1000 для того и выпускают, чтобы можно было работать по двухпроводной схеме.

Алексей Геннадьевич
20.11.2015, 10:45
Здравствуйте! Что-то сообщения меня испугали маленько. Сейчас готовлюсь к использованию на одном ПР200 2-х каналов с Pt1000 и один 4-20мА.
1. Защита от помех - мероприятия по защите
2. Пересчёт в градусы - есть макрос
3. Сопротивление проводов думаю не сложно при ПНР исключить введя погрешность в программу перед макросом пересчёта, а можно и калькулятор взять, лучше оба варианта и сравнить.
Все три момента: или я ошибаюсь где-то?
1) экранирование и защита входа от перенапряжений (снабберы, максимальное напряжение которое держит вход в режиме измерения сопротивления узнавайте у производителя). Всё очень сильно зависит от условий прокладки и длины линии.
2) Учитываем, что используется только часть диапазона АЦП ПР200, точность в любом случае ниже.
3) Всё зависит от длины линии и способа прокладки. Сопротивление проводов тоже зависит от температуры, и будет "гулять".


все ИМХО...если серьезно голову почесать (в правильном месте), можно программно компенсацию сделать.

Потребуется не только третий провод, но и второй канал АЦП. А величина компенсируемой ошибки у Pt1000 в 20 раз меньше, чем у Pt50. Pt1000 для того и выпускают, чтобы можно было работать по двухпроводной схеме.
Режим подключения Pt1000 "напрямую" - дополнительный, поэтому копья ломать не стоит.
PID- регулятор с таким подключением датчика никто в здравом уме делать не станет, а для точности +-5градусов все эти выверты не нужны.

pavelmas
12.02.2016, 13:06
Подскажите пожалуйста, как правильно подключить термосопротивление метран 641 Pt 100 с преобразователем 4-20 мА http://www.ooo-pribor.ru/descriptions/26756/ к ПР200

Алексей Геннадьевич
12.02.2016, 14:32
Подскажите пожалуйста, как правильно подключить термосопротивление метран 641 Pt 100 с преобразователем 4-20 мА http://www.ooo-pribor.ru/descriptions/26756/ к ПР200
Согласно РЭ и подключайте...
+преобразователя - через резистор на шину +24в.
-преобразователя - ко входу AI1 -AI4, COM3 COM4 - Соединить с - шиной источника 24в.
Вход ПР200 не забудьте настроить перемычками и программно.

pavelmas
12.02.2016, 15:07
Резистора 0,5 кОм будет достаточно?

Алексей Геннадьевич
12.02.2016, 15:18
Резистора 0,5 кОм будет достаточно?
С преобразователями НПТ-2 ставлю 330ом.
По отношению к вашему - внимательнее прочитайте страницу прибора, там есть точное значение.

Евгений Сергеевич
15.02.2016, 15:11
Вопрос какая точность нужна? от нее и надо отталкиваться


точность в любом случае ниже.

ниже чем что? на сколько ниже?

Точность измерения "на столе" с учетом проводов ( как писали ранее можно учесть программно отдельным параметром):

При времени фильтрации 0,1 сек:
Точность измерения в диапазоне 100-150 Ом: 0,3 Ом
PT100,100М : 1 С
Точность измерения в диапазоне 1000-1500 Ом: 0,35 Ом
PT1000 : 0,1 С

При времени фильтрации 1 сек:
Точность измерения в диапазоне 100-150 Ом: 0,1 Ом
PT100,100М : 0,3 С

Алексей Геннадьевич
15.02.2016, 15:47
Вопрос какая точность нужна? от нее и надо отталкиваться

ниже чем что? на сколько ниже?
Точность (и дискретность) измерения pt1000 подключенного К ПР200 в режиме измерения сопротивления сопротивления с макросом
будет ниже, чем в режиме 4-20ма.
В режиме сопротивления pt1000 используется только часть разрядности АЦП. ( Для режима 0-150 градусов 14% всего масштаба)
В режиме 4-20ма весь входной диапазон АЦП используется практически полностью. ( Многое зависит от нормирующего преобразователя, если в нём реализованы только ГОСТовские 3000 дискрет на диапазон, то точность и дискретность в конечном итоге окажутся ниже, чем при режиме прямого подключения.)

pavelmas
15.02.2016, 18:19
Возникла ситуация, подключил кабель от ПР200 к ПК, пошел опрос аналоговых входов. Как только ПК отключаю ПР200 перестает опрашивать аналоговые входа и все данные о температуре на экране ПР200 замерзают. При подключении ПК все опять работает.

flicker581
15.02.2016, 22:39
Возникла ситуация, подключил кабель от ПР200 к ПК, пошел опрос аналоговых входов. Как только ПК отключаю ПР200 перестает опрашивать аналоговые входа и все данные о температуре на экране ПР200 замерзают. При подключении ПК все опять работает.

Решали же эту проблему в одной из прошивок ПР200. Попробуйте обновить.

Гипельмейзер
25.02.2016, 08:11
Решали же эту проблему в одной из прошивок ПР200. Попробуйте обновить.

Аналогичная проблема. Пожалуйста поконкретнее в какой прошивке устранили и какая версия OWEN Logic нужна?

Павел Братковский
25.02.2016, 09:26
версия ОЛ последняя 117 вроде, обновитесь до последней, при заливке проекта должно автоматом перешить пр200

pavelmas
25.02.2016, 14:26
Аналогичная проблема. Пожалуйста поконкретнее в какой прошивке устранили и какая версия OWEN Logic нужна?

Установил OWEN Logic 1.8 и обновил встроенное ПО. Все работает теперь, как надо.

rovki
25.02.2016, 14:48
Потому как если нет конфликта оборудования и прошивки ,то она на автомате не обновляется и не предлагается .Это касается только самого ОЛ.Имхо.
То есть вы сможете скачать и установить новый ОЛ (в нем исправленная прошивка) ,но обновлять или нет саму прошивку в ПР должны вы позаботится.