PDA

Просмотр полной версии : МастерСкада, Modbus Universal MasterOPC Server, модули ОВЕН - качество сигнала



a_gricaj
16.11.2015, 14:42
Здравствуйте, помогите пожалуйста советом вот по такому вопросу:

есть система МастерСкада, Modbus Universal MasterOPC Server, модули входов/выходов ОВЕН (без ПЛК). Качество сигнала от модулей ввода проверяю в МастерСкада с помощью блока проверки качества и тут все ок, а вот как быть с модулями вывода не знаю, как проверить качество связи с ними??? Заранее спс!

SCADAMaster
16.11.2015, 15:03
Модули вывода имеют регистры как на запись, так и чтение.
Добавьте какой нибудь регистр на чтение, и анализируйте его признак качества.

a_gricaj
16.11.2015, 15:14
Спс, хорошая идея, как то я несообразил)