Просмотр полной версии : Выхода ПР110 и контакторы



Lihoj
15.11.2015, 21:39
Имеются вопросы по поводу подключения контакторов 4 величины, то есть на нагрузку 30кВт. Я так думаю что контакторы напрямую подключать через выхода ПР110 нельзя, необходимы промежуточные реле? Или я не прав?

Сергей0308
15.11.2015, 21:43
Если катушка на 220В и не часто включаются, почему бы и напрямую не подключить!

rovki
15.11.2015, 21:46
Не правы дважды
1.не стоит плодить новые темы ,для этого есть соответствующие темы ,в том числе экспресс вопрос \ответ .
2.необходимо защитить контакты реле варисторами ,от самоиндукции или использовать промежуточное реле ...

Lihoj
15.11.2015, 21:56
Не подумал где лучше создать тему, если есть возможность перенести перенесите! А по поводу выходов так лучше через промежуточное реле!