Просмотр полной версии : Modbus Serial Device обнуляет Holding регистры



Логвиненко Андрей
13.11.2015, 17:29
Добрый вечер,
Нужно подключить СПК207 к SCADA по RS485.
Добавил устройства Modbus Com и Modbus Serial Device,
прописал нужные переменные в областях IW и QW.
С чтением данных из Input регистров проблем нет, а при
записи в Holding регистры данные через короткое время обнуляются.
Что я делаю не так?

Евгений Кислов
13.11.2015, 19:23
Добрый вечер,
Нужно подключить СПК207 к SCADA по RS485.
Добавил устройства Modbus Com и Modbus Serial Device,
прописал нужные переменные в областях IW и QW.
С чтением данных из Input регистров проблем нет, а при
записи в Holding регистры данные через короткое время обнуляются.
Что я делаю не так?

Галочку Таймаут в настройках слэйва пробовали снять?

Логвиненко Андрей
14.11.2015, 10:11
Пока ждал ответа, методом тупого перебора нашел эту галочку.