Добрый вечер. Имеется водомер с выходной частотой 63-70Гц и выходным напряжением 5В. Через преобразователь довели частоту до 35Гц а вольтаж подняли до 24В. Однако ПЛК63М очень плохо воспринимает миандр, только при частоте ниже 13-10 Гц более стабильно воспринимает сигнал(Подаётся на счетчик CTU). Вопрос: Есть ли возможность настроить частоту опроса дискретного входа, или нужна специфическая форма сигнала?
lara197a
12.11.2015, 21:32
используйте внешний счетчик, а с него читайте в ПЛК
Или попробуйте вход подтянуть к минусу через резистор 5кОм.
KisArsenal
12.11.2015, 21:53
вход закорочен на минус. а что нам даст использование резистора?
С резистором не прокатит. У 63 - оцифровка Di - 10мс по паспорту. Отсюда верхний предел 50Гц для меандра с 0.5 и проги < 1мс.
От lara197a : внешний счетчик.
Ну или что-то как делитель. Было в практике - так заюзал СИ8.
PS
А на этом водомере нельзя магнит переклеить на барабан другого разряда ?
lara197a
12.11.2015, 22:55
вход закорочен на минус. а что нам даст использование резистора?
помехозащищенность немного увеличите.
остаточное напряжение уберете.
подтяните потенциал к нулю.
KisArsenal
12.11.2015, 23:15
Думаю что нет, ну по крайней мере сейчас стоит задача на готовом оборудовании попробовать довести до работоспособности