Просмотр полной версии : Как на СП270 устанавливать бит каждые 5 сек



murdemon
11.11.2015, 20:34
Может кто сталкивался. Можно с помощью макрасов или еще как устанавливать бит допустим PSW300.0

Если он 1, то выводиться сообщение потеря связи с ПЛК (СП270 как слейв)

А ПЛК все время в этот бит пишет 0.

Спасибо.
(все разобрался с помощью функциональной области)

petera
11.11.2015, 20:59
Может кто сталкивался. Можно с помощью макрасов или еще как устанавливать бит допустим PSW300.0

Если он 1, то выводиться сообщение потеря связи с ПЛК (СП270 как слейв)

А ПЛК все время в этот бит пишет 0.

Спасибо.
Было дело,
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=8604&p=137496&viewfull=1#post137496

http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=8604&p=137506&viewfull=1#post137506

http://www.owen.ru/forum/attachment.php?attachmentid=12903&d=1400006620
В примере ПЛК пишет 1 в PSB256, панель по фронту этого бита сбрасывает его же и ждет повторной установки со стороны ПЛК, если единица не пришла, например в течение 3 сек, то включается аварийная лампа, можно и сигнальное окно включать