PDA

Просмотр полной версии : ПР 200.2 термометр сопротивления



ryzhov
11.11.2015, 10:00
Доброго времени суток,

перечитав кучу веток форума, и пользовался поиском, но так и не понял до конца...

как перевести значение измеренного сопротивления в нужные единицы, например в градусы

видел пример как в ПР114 это делают с помощью блока питания и доп сопротивлений ...преобразуя тем самым сигнал с мВ (который обычно считывает контроллер измеряя сопротивление) в токовый сигнал 4-20мА и калибруют датчик температуры во вкладке настройка аналоговых входов....
но это дико не удобно и как минимум накаладно

Massmeter
11.11.2015, 10:35
Пишешь макрос по преобразованию сопротивления в градусы.

Мордорец
11.11.2015, 10:51
Тут на форуме уже выкладывали для Pt1000

melky
11.11.2015, 11:06
купить нормирующий преобразователь в 4-20 мА и не мучать мозг.

Только Pt стандартизированы, остальные датчики у каждого свои.

Massmeter
11.11.2015, 11:15
Напиши свой э. адрес. вышлю макросы на M100 и Pt1000. здесь пытался как приложение, но говорит, что неправильный тип файла.

alexx751
11.11.2015, 12:39
Только Pt стандартизированы, остальные датчики у каждого свои.
Да ладно...:)

melky
11.11.2015, 12:46
alexx751 ладно.
Приведите более 2-х видов различных Pt (не имею ввиду Pt100 и Pt1000 в качестве вида)

Eugene.A
11.11.2015, 12:51
alexx751 ладно.
Приведите более 2-х видов различных Pt (не имею ввиду Pt100 и Pt1000 в качестве вида)
Из инструкции к ТРМ1:
Pt 100 (α=0,00385 °С -1)
100П (α=0,00391 °С -1)

alexx751
11.11.2015, 12:54
Только Pt стандартизированы, остальные датчики у каждого свои.
Т.е. Cu не стандартизирован?
Pt50 например. Вы вообще что подразумеваете?

melky
11.11.2015, 13:29
Eugene.A именно, есть α=0,00385 °С -1 и α=0,00391 °С -1 - других не бывает. У Pt1000 то же самое, 2 вида. В общем у платины если проще.
alexx751 остальные датчики делают кто во что горазд. Сu разных производителей будут отличаться. Так как датчики термосопротивлений и термопар не имеют линейных характеристик.

ryzhov
11.11.2015, 13:32
Всем спасибо, все понял, Massmeter отдельное мерси

alexx751
11.11.2015, 13:33
остальные датчики делают кто во что горазд. Сu разных производителей будут отличаться.
Без комментариев.

melky
11.11.2015, 13:35
alexx751 ну возьмите датчик Сименса и Овена и проверьте.

Eugene.A
11.11.2015, 13:42
датчики термосопротивлений и термопар не имеют линейных характеристик.
Градуировочная таблица 100М (W100=1,428)
0°С - 100 Ом
50°С - 121,390 Ом
100°С - 142,780 Ом

ASo
11.11.2015, 14:01
alexx751 ну возьмите датчик Сименса и Овена и проверьте.
НСХ отменили?

Николаев Андрей
11.11.2015, 23:21
Есть стандарт.
И он определяет что датчик именно 50М или 50П (Pt100), плюс тот самый коэффициент НСХ, о котором говорит ASo, и который описывается соответствующим коэффициентом.
Если Вы возьмете датчики ОВЕН и Сименс и еще кого угодно типа Pt100 - они должны работать идентично.
Естественно, что НСХ датчиков нелинейная. У ТС своя у ТП своя, но она должна соответствовать этой самой НСХ, по тому как НСХ является стандартной и соответствующий полином вбивается в память приборов ОВЕН, Сименс и всех других производителей.
http://www.owen.ru/98422087
Для производителей, делающих "несовсем соответствующие" датчики производители в приборах закладывают возможность небольшой корректировки:
http://www.owen.ru/85864193

melky
12.11.2015, 08:56
Граждане, НСХ является стандартной по ГОСТ для наших датчиков. Для импортных другие стандарты и DIN там не единственный, их несколько. Плюс отличаются W100 для датчиков разных производителей.

Макрос для ПР200 может это учитывать для различных датчиков ?
Да, и еще момент, например для платиновых с 1,391 формулы от минус до 100 гр отличается от формулы от 100 до 600 градусов.

Что придется ваять на ПР-ке ?

Николаев Андрей
12.11.2015, 09:32
Предлагаю Вам привести примеры производителей датчиков (крупных и серьезных) с ненормированной НСХ. Возможно они и есть, но встречаются ну крайне редко. Может только у Китайцев...
НСХ(читай полином) описывает зависимость сопротивления от температуры на всем диапазоне измерения.
Правильно. Есть советские, и есть буржуйские стандарты.
По этому у нас есть датчики 100П и Pt100. Несложно догадаться какой из них с какой НСХ (а она у них отличается) сделан и по чьим стандартам:)
А вот старые советские стандарты уже практически отжили себя. Мы их даже в приборах в новых не поддерживаем - были такие Гр.21 и Гр.23...

melky
12.11.2015, 11:28
Я не говорил, что НСХ не нормирована, я говорил, что она отличается у наших датчиков и датчиков других производителей.
Я к тому, что сделать универсальный макрос на ПР200 вряд ли получится, так как формулы отличаются. Можно конечно усреднить, получить некоторую погрешность. Как говорят ОВК-шники, +- 1 градус это фигня...

ASo
12.11.2015, 11:48
Так никто и не говорит, что 100П (наш) и Pt100 (их) - это одно и тоже. Или что Вы имеете ввиду?
По поводу точности. Pt100 - стандартный термодатчик для теплосчетчиков. Производители теплосчетчиков сами термодатчики обычно не выпускают. Но все такие к ним подходят. Это глюк?