Нужно настроить ТРМ212 на работу отопления ИТП по датчику наружного воздуха
Какие параметры забиваются по порядку??? От инструкции мозги опухают!!!
датчики настроил показывают
на сайте же есть "быстрый старт"
напарник в Воркуте сидит и матом Овен кроет
краткая инструкция тоже не прокатила :(
давайте по порядку, сколько датчиков температуры, сколько исполнительных механизмов???
напарник в Воркуте сидит и матом Овен кроет
краткая инструкция тоже не прокатила :(
Не зная броду, не суйся в воду.;)
Не зная броду, не суйся в воду.;)
хоть и не занимался отоплением, но мне видится прибор надо поставить в режим регистратора с обратной зависимостью
хоть и не занимался отоплением, но мне видится прибор надо поставить в режим регистратора с обратной зависимостью
Это как понимать ?
Это как понимать ?
то что я броду не знаю
Нужно настроить ТРМ212 От инструкции мозги опухают!!!Порядок действий: 1. Нанять на работу грамотного специалиста. дальше само получится. По моему опыту, если у человека проблемы с инструкцией ТРМ, ему никто и ничто не поможет, он занимается не своим делом.
6.2.3.1.2 Если в качестве формулы Вычислителя выбрана коррекция уставки
(CALC = GrAF ), то уставка регулятора будет меняться в соответствии с заданным графиком.
Для задания параметров графика коррекции уставки перейти в меню GrAF для этого нажать
и удерживать кнопку "ПРОГ", кнопками "ВВЕРХ"и "ВНИЗ" найти меню GrAF,
затем снова нажать "ПРОГ".
Количество узловых точек задается в параметре nOdE в диапазоне от 1 до 10.
Координаты узловых точек задаются в параметрах X i и Y i, где i – номер точки.
В параметре X задается значение внешнего параметра в диапазоне от минус 1999 до 3000.
В параметре Y задается корректирующее значение уставки в диапазоне от минус 1999 до 3000.
"Руководство по эксплуатации" стр 58.
Порядок действий: 1. Нанять на работу грамотного специалиста. дальше само получится. По моему опыту, если у человека проблемы с инструкцией ТРМ, ему никто и ничто не поможет, он занимается не своим делом.
У нас не компетентные люди сплошь и рядом сидят и в этом все проблемы.
напарник в Воркуте сидит и матом Овен кроет
краткая инструкция тоже не прокатила :(
Помню сам ломал голову над этими шрифтами-командами. Явно перемудрили. Было бы вполне понятней: группа А, группа В и т.д.
Sorry, за сентенцию - после первого опыта настройки Трм212 с лицевой панели - пошёл и купил "за кровные" адаптер usb-rs485. Ни разу не пожалел потраченных денег.
Если бы это был школьный форум, то каждому, обращающемуся с вопросами по ТРМ2хх советовал снимать конигурацию и прикладывать к вопросу - чтобы не гадать. Но здесь все взрослые, и за такие советы - могут послать.
Шрифты-команды начинают легко читаться после попытки повторить (воссоздать) этот шрифт для компа в FontForge - для написания протоколов настройки приборов (шрифт использует не только ОВЕН, но и зарубежные производители).
2 датчика 50М (наружка и прямая) и 1 клапан
датчики настроены температурный график 10 точек выставлен
Контроллер выдаёт импульс только на открытие
Сергей0308
07.11.2015, 23:09
У нас не компетентные люди сплошь и рядом сидят и в этом все проблемы.
Очень мягко сказано! У меня, как правило, возникает вопрос не с компетентностью, до этого ещё не доходит ход, а с разумностью, не могут даже этого объяснить! Разговариваешь, вроде разумные люди, как что сделают, волосы дыбом становятся!
2 датчика 50М (наружка и прямая) и 1 клапан
датчики настроены температурный график 10 точек выставлен
Контроллер выдаёт импульс только на открытие
Значит температура воды у Вас на выходе не соответствует графику, холодненькая идёт. Как начнёт соответствовать, импульсы прекратятся. ... Если остальное правильно настроили.
Возможно выходы "Меньше", "Больше" у ТРМ212 местами перепутаны.
вроде разобрались
скинул до заводских и заново все забил теперь вроде фурычит