PDA

Просмотр полной версии : Подбор модулей ввода/вывода для устройств с питанием от переменного напряжения



hells1ng
03.11.2015, 11:05
Коллеги.
Имеется датчик давления сименсовский с выходом 0-10В и напряжением питания 24В ~тока.
А также привод той же фирмы с входом 0-10В для управления и напряжением питания 24В ~тока.
Могу ли я использовать модули 8АС и 6У для подключения датчика и привода соответственно?
спасибо.

melky
03.11.2015, 11:14
При чем тут питание устройства и питание управления ?

hells1ng
03.11.2015, 11:26
При чем тут питание устройства и питание управления ?

вопрос скорее в том, могу ли я спокойно заводить на входы модулей минусовой провод (общая точка) с блока питания 24В ~тока, с которого также запитываю датчик и привод.

Павел Братковский
03.11.2015, 11:46
вопрос скорее в том, могу ли я спокойно заводить на входы модулей минусовой провод (общая точка) с блока питания 24В ~тока, с которого также запитываю датчик и привод.

питание есть питание, входы и выходы есть входы и выходы....питание АС по ходу делается для гальван. развязки питания и входов выходов, на кой вам питание и вх. вых. соединять? можете доку выложить...

hells1ng
03.11.2015, 12:21
да какие тут доки:) вот прилагаю схему подключения модуля 8АС
Модуль питается от своего источника (220,24В пост.т., не важно), а датчики запитываются с БП на 24В.
Вопрос: могу я использовать данный БП на 24В ~тока с данной схемой подключения?
и аналогично с модулем 6У

melky
03.11.2015, 12:49
hells1ng не можете, так как зависит от внутренней архитектуры цепей. Чтобы питать от БП ~24 одновременно и свои устройства и модули, надо добавить стабилизатор напряжения с выпрямителем.

hells1ng
03.11.2015, 12:52
hells1ng не можете, так как зависит от внутренней архитектуры цепей. Чтобы питать от БП ~24 одновременно и свои устройства и модули, надо добавить стабилизатор напряжения с выпрямителем.

Повторюсь, я НЕ хочу питать БП ~24 модули, модули питаются от своего источника.
Я лишь хочу сигнал 0-10 В постоянного тока от датчика, питающегося от БП ~24, завести на модуль 8АС.

melky
03.11.2015, 13:01
hells1ng еще раз спрошу, при чем тут цепь питания устройства и цепь управления ? они независимы друг от друга.
БП ~24В питает устройство. 0-10В управления берется от стабилизированного ИП согласно РЭ модуля вывода.
выход 0-10В заводится на модуль ввода.

Александр Ч.
03.11.2015, 13:24
Делал управление на жалюзи вентиляторов импортные с управлением 0-10 В и датчиком открытия этих жалюзи тоже 0-10 В. Жалюзи уже стояли на обьекте. Если честно сейчас даже не помню какое у них было собственное питание. Даже не спрашивал. Как бы не имеет значения. Если схема блока управления жалюзи исправна то хоть 24 В, а тем более 220 В питания не должно никаким образом попасть на вход или выход блока управления.

hells1ng
03.11.2015, 13:57
Понял, спасибо!

hells1ng
03.11.2015, 15:10
Просто звонил в техподдержку, на мой вопрос молодой человек ответил вопросом "а привода с переменным питанием вообще бывают?". Далее он с кем то посовещался и последовал ответ что-то вроде "ОВЕН не рекомендует управлять таким оборудованием, на свой страх и риск"
:D

Николаев Андрей
04.11.2015, 12:33
Датчиков с питанием ~24В не встречал. А вот привода подключаются легко. Первый раз сложно было понять как Белимовцы постоянку и переменку 24В смогли завести на 3 клеммы. Но в итоге все работает. Проверено неоднократно.
Согласен с высказыванием: если датчик у вас нормальный, то питание переменкой самого датчика не должно мешать запитывать выходной сигнал от внешнего =24В, и все должно работать с любым нашим прибором, распознающим 0-10В. В частности с 8АС.

To hells1ng: а Вы уже прямо на 4 курсе знали всех производителей приводов и их схемы подключения?

ASo
04.11.2015, 12:42
Все активные датчика АВОК сидят на ~24В

Николаев Андрей
04.11.2015, 16:06
Все активные датчика АВОК сидят на ~24В
Нисколечко не сомневался - просто не сталкивался. А с Белимой был опыт.

hells1ng
04.11.2015, 23:50
To hells1ng: а Вы уже прямо на 4 курсе знали всех производителей приводов и их схемы подключения?

да конечно нет, на 4 курсе я только начал постигать азы асу тп :)
был бы ответ более уверенным, я бы не создавал данной темы)
всем спасибо!