Есть два прибора ОВЕН ТРМ 10. Используются только в качестве измерителей температуры. В качестве датчиков используются два сдвоенных термометров сопротивления 50П (два в одном корпусе модель с коммутационной головкой). К вторые пары термометров подключаются в входам старых советских регуляторов P17. Проблема в следующем: когда включаем питание P17 - на ОВЕН ТРМ 10 медленно начинает подниматься температура. При отключении питания P17 или отключения термометра сопротивления от его входа - температура медленно ползёт назад? Кто сталкивался с подобным? Нагреватели при этом отключены.

Эдуард_Н
02.11.2015, 21:02
Марку термометров сопротивления по подробней можно увидеть?

super100
02.11.2015, 21:57
http://www.owen.ru/catalog/termopreobrazovateli_soprotivleniya_dts_tipa_tsp_t sm/87380592
Модель 045 из таблицы. Градуировка 50П.
По ходу получается как один термометр на другой даёт наводку.

Eugene.A
02.11.2015, 23:17
Похоже, у вашего P17 слишком большой измерительный ток через ТСМ, он подогревает оба датчика, что и регистрирует ТРМ 10.
Наводка не может быть постоянкой, из-за наводки показания скачут вверх-вниз.