PDA

Просмотр полной версии : ПЛК 110 и GPRS терминал



qscesq
30.10.2015, 20:53
Здравствуйте! Наши снабженцы по ошибке закупили 24 терминала TELEOFIS WRX768-R4U для реализации диспетчеризации на удаленных объектах.Теперь стоит задача связать терминал WRX768-R4U с ПЛК110 Овен и OPC сервером. Попробовал связать один такой модуль с ПЛК в режиме сервера сим-карта со статическим ip. Модем к ПЛК подключен по rs-485. WRX запросы получает, но нормального ответа нет. Подскажите терминал WRX768-R4U можно настроить для передачи данных из ПЛК110 Овен в OPC сервер?

Вольд
31.10.2015, 10:50
Не надо валить с больной головы на здоровую, это не порядочно.
Ваши снабженцы закупили то, что им выдали ваши горе-проектировщики.
Эти терминалы не подходят для вашей задачи.
Вам надо что-то типа GSM Модем TELEOFIS серии RX - RX108-R4/L4.

Сергей Мих
31.10.2015, 19:34
ВО БЛИН 24- терминала!!! Везет же некоторым. Аж слюнки потекли .
Мы работаем пока с 4 шт. WRX700-R4 это тот-же зверь, только с одним RS232 портом и еще заказываем партию таких-же. А работать с ними одно удовольствие, работают так же по 3-х проводной схеме(это при подключении по последовательному 232-му), регистрируются на служебном сервере и работают в прозрачном режиме. Т.Е. ОРС сервер опрашивает ПЛК по прозрачному последовательному порту, через интернет, как будто ПЛК подключен проводами напрямую к компьютеру, но ессно каждому ПЛК -свой порт.
qscesq, работайте с WRX-ми, это не ПМ01, а помощь у теле@фиса, в плане настройки и подключения -на высоте.
Мы Вам завидуем!

qscesq
31.10.2015, 21:03
Все разобрался. Отлично работает без всяких заморочек. Настройка и правда оказалась очень простая.

Welldi
26.12.2022, 19:40
Добрый день. Есть похожая задача, но нет решения)
Имеется шкаф управления: в нем связка ПЛК110(slave)->RS232 ASCII -> модем Teleofis WRX768
Шкаф диспетчеризации: СП307->PLC порт ASCII Master-> модем Teleofis WRX768

Задача увидеть на панели данные с контроллера. После долгих плясок связь между модемами нашлась (только в режиме ASCII и на скорости 9600).
Но данные на панель выводятся вперемешку. Т.е например, Температура улицы, приходит на Тподачи, и тд. Причем смещение регистров всегда по разному.

Всего передается около 30-ти параметров. Если удалить почти все и оставить два параметра, то все отлично.

При подключении панели напрямую к ПЛК, тоже все хорошо.


Ссылка на прошивки https://yadi.sk/d/KEYwfwF36yOlPA