PDA

Просмотр полной версии : 3 ПЧВ1 и плк 160



aspeed
28.10.2015, 19:15
Доброго всем дня!
Столкнулся с такой проблемой: имеются 3 пчв по 0,37 кВт и плк 160. между плк и пчв 485.
При тесте оборудования в 50009 регистр через 0х06 записывается частота.
Первый от 0 до 50 Гц работает на задании с 0 до 16384 (как по книжке). Однако 2 и 3 два с 0 до 50 Гц работают с 4100 с копейками(опытным путем).
Вопрос: в чем прикол и много таких приколов в дальнейшем???
ps
Пчв 2 и 3 программировались путем копии с лпо 1-го частотника. все 3 пчв разных годов производства

Вольд
28.10.2015, 19:51
Вопрос: в чем прикол и много таких приколов в дальнейшем???

Привыкай. С фирмой "ОВЕН" не соскучишься.;)

приборист
28.10.2015, 19:59
Про разные года не скажу, но в новых все нормально.
Уже штук 30 настроил копией с одной ЛПО - все работает как и задумывалось.

aspeed
29.10.2015, 18:38
1-2014 год 2 -2015 и 3 2012 год... вот....
А лица облеченные знаниями и властью прокомментировать ничего не хотят???

приборист
31.10.2015, 21:27
Сглазил.
6 ПЧ в щите теперь по другому относятся к заданию по RS485.
Программа старая, настройки те же, но почему то ПЧ прибавляет к заданию по RS485 процентов 10.