Просмотр полной версии : Что можете предложить из ОВЕН?
Не хватает напряжения в сети, оборудование различное: экструдеры, двигатели, прочее. Что из ОВЕН можно применить, чтобы не возникало недостатка напряжения?
Только подстанцию ,что питает Овен ;)
Александр Ч.
28.10.2015, 14:28
Может стабилизатор напряжения и перед ним автотрансформатор с несколькими повышающими обмотками? КМС-Ф1 тремя релюшками переключает обмотки по заданным значениям напряжения. Если выводов управления надо больше, можно через RS485 на ПЛК, ПР200.
Сергей0308
28.10.2015, 14:48
Надо скорей промышленный термоядерный реактор изобретать, а лучше, практически идеально - холодный термоядерный синтез!
Алексей Геннадьевич
28.10.2015, 14:51
Не хватает напряжения в сети, оборудование различное: экструдеры, двигатели, прочее. Что из ОВЕН можно применить, чтобы не возникало недостатка напряжения?
Во-первых, выяснить причину падения напряжения.
Причин может быть много.
Может просто необходимо на подстанции переключить секции РПН? (При нехватке напряжения 7/24).
Или необходимо уходить с перегруженного фидера на другой. (Если это в вашем случае вообще возможно).
В особо тяжёлых случаях обзаводятся собственной КТП.
Надо скорей промышленный термоядерный реактор изобретать, а лучше, практически идеально - холодный термоядерный синтез!
:)
Частотники, если применительно к ОВЕН и двигателям.
Фактически частотник является и стабилизатором (не совсем корректное сравнение конечно, но двумя словами так)
Совсем не так, особенно при пониженном напряжении.
Частотники, если применительно к ОВЕН и двигателям.
Фактически частотник является и стабилизатором (не совсем корректное сравнение конечно, но двумя словами так)
В какой то мере - да.
Напряжение в сети, такое раз и упало. Защита по пониженному напряжению в частотнике, раз и сработало.
И привод стоит, со стабильным напряжением 0 вольт. :)
Ну, у частотника есть предел работоспособности, совершенно точно так же и у стабилизаторов. Стабы тоже по пониженному выключат нагрузку или даже вводной автомат.
Все зависит от падения напряжения. Если что, то есть нормы, которыми можно оперировать и нагибать энергоснабжающие организации.
Блин, я один понимаю, что частотник еще понизит напругу на движке из-за падения на БТИЗ и выпрямителе? А это увеличит ток двигателя, который и так будет повышенным. Это если дросселей нет.
Поэтому на ПРОИЗВОДСТВЕ не надо заниматься фигней!
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot