PDA

Просмотр полной версии : Реализация времени наработки оборудования на ПР200



sergey_gl
26.10.2015, 02:02
Как реализовать на ПР200 учёт количества часов работы обрудования? Количество часов должно записываться в энергонезависимую память, чтобы значение не пропадало с отключением электричества и добавлялось к сохранённому значению в памяти. Учёт времени например в двух значениях: всего и сегодня. Наведите на мысль как это сделать.

sergey_gl
26.10.2015, 02:04
Как реализовать на ПР200 учёт количества часов работы обрудования? Количество часов должно записываться в энергонезависимую память, чтобы значение не пропадало с отключением электричества и добавлялось к сохранённому значению в памяти. Учёт времени например в двух значениях: всего и сегодня. Наведите на мысль как это сделать.

Сергей0308
26.10.2015, 09:01
Тут проблема, глаза разбегаются от вариантов! Можно например так:
20539

rovki
26.10.2015, 12:26
держите и темы новые не плодите :rolleyes:

Сергей0308
26.10.2015, 21:48
держите и темы новые не плодите :rolleyes:

На первый взгляд, правильней назвать не суточный счётчик, а 23-часовой, т. к. интервальный таймер с 0 до 1 часа будет ежеминутно сбрасывать счётчик, надо минуты поставить - "00"! Сам в такое "попадал"!
20561

rovki
26.10.2015, 22:01
Да ,надо убрать галочку "Не использовать минуты" ,торопился.....:rolleyes: на обеде, обновил файл

sergey_gl
26.10.2015, 22:06
Завтра попробую все рекомендации и отпишусь.

Сергей0308
27.10.2015, 10:02
И максимальное время наработки - 45 суток, по мне как-то маловато, я бы "добавил"!

rovki
27.10.2015, 19:25
я бы "добавил"! еще один счетчик :rolleyes:.Или использовал счетчик на 32бита.

Сергей0308
27.10.2015, 19:59
Добавил в кавычках, хотел сказать - увеличил максимальное время наработки! В 60 раз сходу можно, на счётчик подать не минутные, а часовые импульсы! В моём варианте таких проблем не возникает, хватит на сотни лет, даже с минутными импульсами!

sergey_gl
29.10.2015, 13:23
Проверил варианты счётчиков моточасов, но это не то что мне нужно. Во всех вариантах используется вывод переменной на какое-нибудь сетевое устройство или через аналоговый выход информация передаётся дальше. А меня интересует вариант, когда используется только внутренняя переменная и только реле ПР200 без сетевой карты. Я пробовал создавать энергонезависимую переменную, но вывести её на экран ПР200 никак не получается. Может есть другие варианты?

Сергей0308
29.10.2015, 14:58
Проверил варианты счётчиков моточасов, но это не то что мне нужно. Во всех вариантах используется вывод переменной на какое-нибудь сетевое устройство или через аналоговый выход информация передаётся дальше. А меня интересует вариант, когда используется только внутренняя переменная и только реле ПР200 без сетевой карты. Я пробовал создавать энергонезависимую переменную, но вывести её на экран ПР200 никак не получается. Может есть другие варианты?

Вот Вам с внутренней переменной!
20591

rovki
29.10.2015, 18:54
Проверил варианты счётчиков моточасов, но это не то что мне нужно. Во всех вариантах используется вывод переменной на какое-нибудь сетевое устройство или через аналоговый выход информация передаётся дальше. А меня интересует вариант, когда используется только внутренняя переменная и только реле ПР200 без сетевой карты. Я пробовал создавать энергонезависимую переменную, но вывести её на экран ПР200 никак не получается. Может есть другие варианты?
Вы просили навести на мысль .А заменить сетевые переменные на внутренние неужели слабо?

sergey_gl
29.10.2015, 20:08
Всем участникам обсуждения спасибо, тема закрыта!
ЧТО НУЖНО УЧЕСТЬ?
Можно взять генератор импульсов 30 с на 30 с и считать минуты, вывести через суммирующий счётчик импульсов на экран переменную. Переменную задать как энергонезависимую. Не забыть для счётчика в свойствах задать СОХРАНЕНИЕ ПРЕДЫДУЩЕГО СОСТОЯНИЯ иначе при выключении питания всегда будет ноль.
Успехов новичкам.