PDA

Просмотр полной версии : Modbus TCP через конфигуратор



Newcomer
22.10.2015, 19:21
Добрый вечер.

Правильно ли я понимаю, что при организации Modbus TCP через конфигуратор ПЛК может быть только Server ? Речь идет о CoDeSys V2.

melky
22.10.2015, 21:45
может быть и мастером и слейвом

Newcomer
23.10.2015, 10:16
может быть и мастером и слейвом

А подробнее можно ?

melky
23.10.2015, 10:32
Newcomer поищите по форуму, там просто не явно выраженная настройка, если применительно к 100-й линейки ПЛК.
Сам не проверял пока еще.

Newcomer
23.10.2015, 11:34
В Примерах программ для ПЛК100 есть Пример обмена по протоколу Modbus TCP через порт Ethernet и Пример сетевого обмена по протоколу UDP через Ethernet. При попытке открыть проекты в обоих случаях CoDeSys не находит target-файлы по указанным в проектах путям.

Yegor
23.10.2015, 13:55
Какой контроллер настраиваете?

Uniqum
23.10.2015, 14:00
попробуйте следующее:
ПЛК1
Modbus (Master)-Universal Modbus Device здесь настройте параметры(ModuleIP-IP,TCPort,NetMode-TCP)- добавьте модули переменных(Float и т.д.)
ПЛК2
Modbus (SLave)-Modbus[FIX]-TCP-добавьте модули переменных

Yegor
23.10.2015, 14:19
Из другой темы вопрос от топикстартера (ошибся темой шоле):
Yegor, а ПЛК110 может быть Client в сети Ethernet, если пользоваться конфигуратором ?Да, может. См. вложение.

Newcomer
23.10.2015, 16:11
Всем спасибо.

Newcomer
25.10.2015, 11:17
Возник еще один вопрос. Что делать если два ПЛК подключены к Ethernet, но находятся в разных подсетях ? Куда "забивать" маску подсети ?

Uniqum
25.10.2015, 12:56
GetMask в браузере ПЛК

Newcomer
25.10.2015, 13:13
Понял, спасибо.