Вход

Просмотр полной версии : программирование ТРМ212 по давлению пара в РОУ



Вячеслав КИПиА
20.10.2015, 11:24
Здравствуйте, Имеется регулятор ТРМ212 и датчик давления 4-20 мА, как мне настроить регулятор на давление в 7 кг/см чтобы регулятор постоянно не переключался с К1 - К2 и клапан периодически дергается то в одну сторону то в другую. Установленное задание держит. Указатель положения задвижки отключен. Помогите с данным регулятором сталкиваюсь впервые.

maximov2009
21.10.2015, 07:12
Добрый день. А в чём собственно проблема. ПИД регулятор всегда так работает на задвижках. Можете конечно побаловаться с подбором ПИД регулятора, может будет пореже переключаться, но тогда начнёт тупить и не держать давление. Для указателя задвижки Вам нужно ввести параметр равный времени полного открытия задвижки. Эти данные берутся или из паспорта на задвижку, или определяютя экспериментально.
С уважением.

Вячеслав КИПиА
21.10.2015, 08:24
параметры установлены 25 секунд, я вот не пойму с временем реверса это получается время за которое задвижка возвращается в исходное положение я так понимаю или я ошибаюсь.

maximov2009
21.10.2015, 12:05
V.Mot («полное время хода задвижки») - вот это главный параметр в разделе (6.2.5.1 Для описания задвижки существуют параметры:) согласно инструкции. Это время за которое задвижка из закрытого состояния переходит в открытое, его желательно выставить по действительному значению. Или по паспорту или по эксперименту.
Реверс V.rEV («время реверса») или минимальное время простоя при смене направления
движения – интервал между выключением и включением на обратное направление,
устанавливается в диапазоне от 0 до 10,0 сек
Вообще в инструкции по моему достаточно понятно всё расписано. Если какой то момент не понятен. Напишите лучше в личку. А то я не всегда просматриваю этот раздел форума.

Ефремов Николай
25.10.2015, 10:43
Здравствуйте, Имеется регулятор ТРМ212 и датчик давления 4-20 мА, как мне настроить регулятор на давление в 7 кг/см чтобы регулятор постоянно не переключался с К1 - К2 и клапан периодически дергается то в одну сторону то в другую. Установленное задание держит. Указатель положения задвижки отключен. Помогите с данным регулятором сталкиваюсь впервые.

Явная картина, что у Вас идет регулирование только по П-закону, а интегральная часть не работает, либо зона нечувствительности слишком мала- поэтому клапан не находит равновесного положения.

Вячеслав КИПиА
04.12.2015, 09:01
У меня не работает указатель положения задвижки вот по этому он наверно и не видит в каком состоянии находится клапан. При монтаже похоже монтажник спалил плату на задвижке теперь нужно думать как переделать у меня с токовым выходом 4-20, а можно переделать ее на реохорд не знаю пока разбираюсь. Спасибо.

rwg
04.12.2015, 10:13
как мне настроить регулятор клапан периодически дергается то в одну сторону то в другую. Установленное задание держит. с данным регулятором сталкиваюсь впервые.
Раньше импульсный регулятор считался идеально настроенным, если в установившемся режиме выдавал в среднем 4 импульса в минуту. Если хотите настраивать сами, поищите старые учебники, их было несколько. Самый известный автор - Клюев. Если не хотите - ищите наладчика автоматики, регулятор давления хороший наладчик настроит с большой вероятностью за полдня.

Вячеслав КИПиА
04.12.2015, 10:45
Да все работает, я уже сам настроил все давление держит, просто я про то говорю что клапан постоянно дергается то в одну сторону то в другую и не может поймать свое место. А это происходит все потому что при монтаже монтажники спалили указатель положения задвижки и все. У меня такой же самый регулятор стоит на охлаждение пара при высокой температуре все настраивается и работает открыть, закрыть без перебросов туда сюда.

Серёга Букашкин
04.12.2015, 15:31
Время интегрирования поменьше, или в ноль. Зону нечуствительности - побольше. И всё будет нормально.