19.10.2015, 13:18
Добрый день. Разрабатываю АСУ процесса замешивания бетнонной смеси. Имеется плк 63, модуль расширения МР1 и модуль мв110-224.1тд.
В связи с тем что это первый опыт программирования плк ОВЕН, возникло много трудностей, одной из которых является сложность считывания данных с модуля МВ110 по rs-485. В гайдах и примерах на плк100 в codesys существует возможность добавить подэлемент Modbus в конфигураторе ПЛК и задать необходимые адреса. В ПЛК 63 я такой возможности не нашел. Просмотрев примеры ОВЕН по реализации считывания/записи по rs-485/rs232 назрел вопрос : считывание данных с модуля возможна только при помощи ручного обьявления com порта и его настройки? Если есть у кого реализация связи между этими блоками, покажите пожалуйста. Заранее всем спасибо.

melky
19.10.2015, 13:28
KisArsenal в ПЛК 63 это делается через библиотеки. В конфигурации только для самого ПЛК как слейв устройства.

Гарчев Евгений
19.10.2015, 13:29
Здравствуйте!
Настройка опроса устройств через конфигурацию на ПЛК63/73 не предусмотрена.
Во вложении пример опроса модуля МВ110-ТД для ПЛК73.

KisArsenal
19.10.2015, 13:56
Спасибо большое, попробую разобраться!

mummy117
03.11.2015, 17:48
Добрый день. Если вопрос еще актуален - пишите в личку, сам только закончил разбираться с этим вопросом (опрос настроил, разбираюсь с записью)

mummy117
17.11.2015, 09:19
Вот описание библиотеки.