Разбираюсь с ТРМкой. С ноутбука ТРМку вижу. Не могу понять принцип конфигурации дискретных входов, или "логика дискретных входов". На вход С5 хочу подать сигнал о наличии давления в трубопроводе. То есть лог.1. ТРМ понимает что это авария и через включение другого насоса выдает впоследствии аварию. Если ничего не подавать, лог. 0. , то все работает.
Если в параметрах: Конфигурация - дискретные входы - ставлю 00001000 - записать параметр. То появляется сообщение "записано с ошибками" и красная строка. При прочтении параметров - никаких изменений.
Объясните пожалуйста бестолковому, как все таки изменить логику входов у ТРМки? И что означает красная строка в параметрах?

Панкин Никита
20.10.2015, 09:16
Здравствуйте.
Значение "0" на входе говорит о том что давление присутствует, если пропадает то приходит "1".
При конфигурации, прибор в каком режиме находиться?

МАЯК
21.10.2015, 00:58
Привет!
При конфигурации, прибор надо останавливать. С этим разобрался. Хочу сделать инверсию входа С5. Записываю параметр. Подаю 1, прибор реагирует без изменений.
Смысл такой, при рабочем давлении, КPI-35 дает добро на работу насосов. Походу надо по другому пути идти.

Панкин Никита
21.10.2015, 23:58
В схеме подключение используете 24В питания при замыкании входа С5?
При подаче 1, в меню состояния дискретных входов С5 также остается 1?

МАЯК
22.10.2015, 00:35
Да. 24В беру с ТРМки. + Подаю на С5. - на com2.
Взято из мануала.
6.4.4 По умолчанию прибор воспринимает разомкнутый сухой контакт, подключенный к
дискретному входу, как неактивное состояние. Замыкание сухого контакта воспринимается как
активное состояние датчика диагностики оборудования (неисправность оборудования).
6.4.5 Логика отработки дискретных сигналов задается в параметре «Логика Дискр.Вх».
Конфигурационный параметр. Младший разряд параметра соответствует дискретному входу
С8, старший – С1. По умолчанию в параметре задано значение 00000000. Для изменения
логики необходимо выставить 1 в разряде, соответствующему номеру дискретного входа, где
замыкание сухого контакта должно восприниматься прибором, как неактивное состояние. В
каждом разряде значение может быть выставлено или 0 или 1.
Пример: если необходимо изменить логику отработки первого, второго и шестого входов,
то в параметре «Логика Дискр.Вх» следует задать значение 11000100.
Так вот я ставлю 00001000. Записываю в прибор. Запускаю контур. Подаю 1 на с5. Через 10 секунд авария. Что не так?
При подаче 1 в меню состояния входов показания не помню. Но смысл понял. Если я подам 1 на с5, то должно высветится 00001000?

Панкин Никита
26.10.2015, 11:05
После изменения логики, перезагрузите прибор.