Здравствуйте!
Есть ПЧВ1 с питанием от сети 220в, есть глубинный насос UNIPUMP ECO-5 однофазный с конденсатором. Можно ли их подружить между собой? Наткнулся на такую схему подключения:
http://www.owen.ru/uploads/cerii_rmo_v_vixodnix_cepyax_pchv_dlya_pitaniya_odn ofaznix_ielektrodvigatelei.jpg
Но так не работает :( частотник постоянно жалуется на перегрузку.
Может у кого появятся светлые мысли как это запустить?

Заранее благодарен за ответы.

Павел Братковский
16.10.2015, 20:26
ПВЧ работает с техфазными асинхронными двигателями......светлые мысли не из этой оперы

Newcomer
16.10.2015, 21:35
Есть у меня для тебя очень светлая мысль.:D Убери конденсатор и получится обыкновенный трехфазный двигатель.

Лузан Владимир
17.10.2015, 07:03
Так тогда, что за схема подключения РМО на которую я ссылку дал? Там указанны клеммы трехфазного ПЧВ W и U ???

Лузан Владимир
17.10.2015, 07:04
Мысли про "убрать конденсатор" были, но у обмоток разное сопротивление. Как частотник к этому отнесется, а главное сгорит ли обмотка?

Павел Братковский
17.10.2015, 10:01
Есть у меня для тебя очень светлая мысль. Убери конденсатор и получится обыкновенный трехфазный двигатель.

обыкновенные это какие? в полку светлых мыслителей прибыло.....если насос на 220, какой идиот будет туда трех фазный асинхронный двигатель пихать.....только такие мыслители как ты?

Павел Братковский
17.10.2015, 10:04
Мысли про "убрать конденсатор" были, но у обмоток разное сопротивление. Как частотник к этому отнесется, а главное сгорит ли обмотка?

когда первый частотник попал ко мне для опытов, я к нему трансформатор прикручивал, заработало, когда все защиты отключил....но так делать весьма опасно, выход из строя оборудования 50\50.

Лузан Владимир
22.11.2015, 22:13
Вопрос решился заменой ПЧВ на частотник от Hyundai. Конденсатор выпросил из схемы подключения, всё заработало прекрасно. Странно почему ПЧВ не захотел работать по такой схеме...

Дмитрий Артюховский
23.11.2015, 10:29
можно предположить, что у хюндая по умолчанию включена характеристика регулирования U/f, а на предыдущем - векторное регулирование. Ну или контроль обрыва выходных фаз.

Обычный трехфазный двигатель можно включить на одну фазу с помощью конденсатора, а если движок изначально заточен на одну фазу, с стартовой фазосдвигающей обмоткой - то в трехфазку не подключишь

Baitullin
23.11.2015, 10:41
Можно предположить, что "частотник от Hyundai" - однофазный, то есть специально предназначенный для управления однофазным асинхронным короткозамкнутым двигателем с конденсатором. ОВЕН таких просто не делает.
Все, как правило, гораздо проще бывает.

melky
23.11.2015, 13:48
Двигатель скорее всего с двумя обмотками. Таких полно в системах вентиляции. Так что 3-х фазный ПЧ к нему и не прицепишь.

Павел Братковский
23.11.2015, 18:27
Можно предположить, что "частотник от Hyundai" - однофазный, то есть специально предназначенный для управления однофазным асинхронным короткозамкнутым двигателем с конденсатором.

можно так же предположить, что на нем выключены защиты или он кастрированный на столько что они там отсутствуют, в режиме с отключенными защитами трансформатор однофазный подключал......

Сергей0308
23.11.2015, 21:36
Не знал, что бывают такие, с выходом 2 фаз, сдвинутых на 90 градусов, хоть бы ссылку скинули, любопытно посмотреть, самому искать рука не поднимается за ненадобностью!

Eugene.A
23.11.2015, 21:50
Optidrive E2 - первый в мире полностью цифровой серийно-выпускаемый частотно-регулируемый привод с алгоритмом оптимизированного пуска и управления однофазными двигателями.
Optidrive E2 - первый в мире полностью цифровой серийно-выпускаемый частотно-регулируемый привод с алгоритмом оптимизированного пуска и управления однофазными двигателями.
http://www.intechnics.ru/production1_odesf.htm

ESQ-A200 – это малогабаритный однофазный частотный преобразователь для управления однофазным асинхронным короткозамкнутым двигателем с конденсатором в таких приборах как кондиционеры воздуха, холодильные компрессоры, моечные машины, электровентиляторы, обдувочные аппараты, насосы, механический инструмент и прочее электрооборудование, где используются однофазные асинхронные двигатели и т.п.
http://частотники.рф/esq_A200.html

Сергей0308
23.11.2015, 21:55
Optidrive E2 - первый в мире полностью цифровой серийно-выпускаемый частотно-регулируемый привод с алгоритмом оптимизированного пуска и управления однофазными двигателями.
Optidrive E2 - первый в мире полностью цифровой серийно-выпускаемый частотно-регулируемый привод с алгоритмом оптимизированного пуска и управления однофазными двигателями.
http://www.intechnics.ru/production1_odesf.htm

ESQ-A200 – это малогабаритный однофазный частотный преобразователь для управления однофазным асинхронным короткозамкнутым двигателем с конденсатором в таких приборах как кондиционеры воздуха, холодильные компрессоры, моечные машины, электровентиляторы, обдувочные аппараты, насосы, механический инструмент и прочее электрооборудование, где используются однофазные асинхронные двигатели и т.п.
http://частотники.рф/esq_A200.html

Спасибо!!!

Eugene.A
23.11.2015, 22:14
Спасибо!!!
Не за что, просто заглянул в старые закладки браузера. Тем более, что вам всё равно

за ненадобностью!

Сергей0308
23.11.2015, 22:31
Не за что, просто заглянул в старые закладки браузера. Тем более, что вам всё равно

Может когда-нибудь понадобятся, надо хотя бы знать об их существовании!

Eugene.A
23.11.2015, 22:41
Тогда вам пригодится тема для размышлений:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=25793

Евгенич
12.01.2016, 16:21
Здравствуйте!
Есть ПЧВ1 с питанием от сети 220в, есть глубинный насос UNIPUMP ECO-5 однофазный с конденсатором. Можно ли их подружить между собой? Наткнулся на такую схему подключения:
http://www.owen.ru/uploads/cerii_rmo_v_vixodnix_cepyax_pchv_dlya_pitaniya_odn ofaznix_ielektrodvigatelei.jpg
Но так не работает :( частотник постоянно жалуется на перегрузку.
Может у кого появятся светлые мысли как это запустить?

Заранее благодарен за ответы.

Аналогичная у меня ситуация, только насос не скважинный, а поверхностный тоже unipump для поддержания давления в водопроводе. Тоже однофазный. Тем не менее запустил и все работает более-менее, сейчас в процессе обкатки-поднастройки.
Вообще это конечно не гуд такое подключение, магнитное поле в статоре получается не круговым, а пульсирующим из-за разности углов (90 у двигателя и 120 у частотника) и как следствие повышенные вибрации и ускоренный износ двигателя. Но раз уж так получилось, то могу посоветовать следующее:
1.Откидываем конденсатор, он не нужен при работе от частотника.
2.Общий вывод обмоток подключаем к U, основную к V, вспомогательную к W (это у меня так, можно и в другом порядке).
3.Вводим параметры двигателя при первоначальной настройке, как описано.
4.Делаем автоматическую адаптацию двигателя согласно инструкции.
А далее фокус!
5.Отключаем контроль обрыва фаз.
6.Переключаем принцип управления двигателем в вольт-скалярный (U/f)
7.И самое главное, что бы не выскакивала перегрузка по току, подбираем опытным путем точки графика U/f. Есть в ПЧВ возможность задать массив из 5 точек зависимость напряжения от частоты. Обычно напряжение выставляется не более 120-130 вольт на максимуме (это случай когда однофазный двигатель 1.5 кВт и частотник на 1.5 кВт). Все зависит от мощности этих агрегатов. Вообще что бы однофазный двигатель крутит близко к его максимальной мощности частотник должен быть мощнее, что бы обеспечить нужный ток. Так как если взять 1-фазник и 3-хфазник одинаковой мощности то ток в обмотке первого больше примерно раза в три, чем в обмотках 3-фазного, отсюда и выскакивает перегрузка по току. А снижая напряжение, ограничиваем ток. Есть НО, двигатель не будет работать на 100% мощности. Тут либо частотник мощнее нужен, либо двигатель менее мощный.