PDA

Просмотр полной версии : Проблема с загрузкой программы на СПК107



hells1ng
16.10.2015, 17:09
Здравствуйте, товарищи! появился у нас проект на ОВЕНе, вопросик сразу.
Имеется СПК107 и 10 модулей ввода/вывода серии Мх (3х8АС,2х8А, 32Р,2х8ДФ, 2х6У).
Пишу простенькую программу и добавляю в конфигураторе модули.
При добавлении более 3 модулей и попытке залить программу (просто опрос всех модулей) вылазит ошибка

------ Компиляция : Приложение: Device.Application -------
Приложение актуально
[INFORMATION] Общий размер выделенной памяти для кода и данных: 15376 байт
[INFORMATION] Область памяти 0 содержит Данные, Вход, Выход, Память и Код: высший используемый адрес: 3000000, самый большой промежуток памяти: 15376 (2984624 %)
[INFORMATION] Область памяти 1 содержит Retain-данные: высший используемый адрес: 4064, самый большой промежуток памяти: 4064 (4064 %)
[ERROR] Internal error:System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object. at _3S.CoDeSys.SymbolConfigObject.SymbolExport.AddTyp es(ICompileContext comcon, LList`1 types, IScope scope, SymbolConfigSignatureTable datatypesSignsTable) at _3S.CoDeSys.SymbolConfigObject.SymbolConfigObject. AddLanguageModel(Boolean& bObjectModified) at _3S.CoDeSys.SymbolConfigObject.SymbolConfigWatcher .OnLanguageModelMgr_AddLateLanguageModel(Object sender, AddLanguageModelEventArgs e) at _3S.CoDeSys.Core.LanguageModel.AddLanguageModelEve ntHandler.Invoke(Object sender, AddLanguageModelEventArgs e) at _3S.CoDeSys.LanguageModelManager.LanguageModelMana ger.OnAddLateLanguageModel(AddLanguageModelEventAr gs e) at _3S.CoDeSys.LanguageModelManager.LanguageModelMana ger.DoLocation(Guid guidApplication, Boolean bOnlineChange, Boolean bTestOnly, Boolean bAddLateLanguageModel, Boolean bBootProject, Boolean& bCodeChanged, Boolean& bInterfacesChanged, Boolean& bInitValueChanged) at _3S.CoDeSys.LanguageModelManager.LanguageModelMana ger.(Guid , Boolean , Boolean , Boolean , IOnlineChangeDetails& , IMessage[]& , IMessage[]& )
Компиляция завершена -- 1 ошибок, 0 предупреждений : загрузка невозможна!

Что я делаю не так? при 3 модулях обмен идет!
Или опрашивать модули с помощью библиотек ОВЕН ? спасибо.

spectrum48k
17.10.2015, 16:13
проверить список переменных, добавленных в "символьную конфигурацию". Возможно какая-то из них удалена из проекта. Это предположение. Я не специалист по линейке СПК. А специалисты (или техподдержка) подскажут точнее, куда именно копать. И еще принято в случае наличия проблем прилагать проект, чтобы была возможность посмотреть и подсказать быстрее.

CEkip
17.10.2015, 19:18
проверить список переменных, добавленных в "символьную конфигурацию". Возможно какая-то из них удалена из проекта. Это предположение. Я не специалист по линейке СПК. А специалисты (или техподдержка) подскажут точнее, куда именно копать. И еще принято в случае наличия проблем прилагать проект, чтобы была возможность посмотреть и подсказать быстрее.

О какой техподдержке речь идет? Пытался дозвониться по круглосуточному номеру что на сайте указан. Что-то неполучилось...:confused:

hells1ng
19.10.2015, 11:38
Приложил файл проекта, символьной конфигурации вообще нет..

hells1ng
19.10.2015, 15:04
Ребят, открыл символьную конфигурацию, действительно.
При добавлении модулей 8А они выделены серым цветом с каким то атрибутом, полазил по русской документалке - про символьную конфигурацию вообще ни слова( как быть?

spectrum48k
30.10.2015, 19:25
можно просто галки снять и все) в другом случае вроде как можно удалить (если получится) раздел дерева "символьная конфигурация".