PDA

Просмотр полной версии : ПЧВ контроль нагрузки



iAHTOH
16.10.2015, 11:14
Добрый день уважаемые.
Возможно ли организовать на ПЧВ контроль нагрузки? К примеру если нагрузка превышает 60% от номинальной, то выдать сигнал для дальнейшей его обработки к примеру на ПР110.
Общая логика должна быть такой если нагрузка > 60% продолжать работу в течении 1 минуты. Затем стоп с выводом аварийной сигнализации.
Или эту логику можно вообще на самом ПЧВ организовать?

Сергей0308
16.10.2015, 12:10
Добрый день уважаемые.
Возможно ли организовать на ПЧВ контроль нагрузки? К примеру если нагрузка превышает 60% от номинальной, то выдать сигнал для дальнейшей его обработки к примеру на ПР110.
Общая логика должна быть такой если нагрузка > 60% продолжать работу в течении 1 минуты. Затем стоп с выводом аварийной сигнализации.
Или эту логику можно вообще на самом ПЧВ организовать?

Насколько мне известно, на большинстве ПЧ, с которыми сталкивался, была в наличии такая функция: программируется одно из выходных реле на срабатывание по достижению установленного тока, дальше думаешь, что делать с этим сигналом! Про овенский не знаю!

Трофимов Артем
16.10.2015, 13:12
в наших частотниках помимо функции превышения тока , можно запрограммировать компаратор, который будет управлять реле. на вход компаратора можно установить ток выходной и нужный уровень тока для срабатывания реле

iAHTOH
16.10.2015, 14:04
Хм... Спасибо! Буду пробовать.