Добрый день.
Периодически (5-6 раз в час) гаснет табло у СМИ-1 на несколько секунд. Связь ПЛК 100 (master) - СМИ1 (slave) по ModBus RTU. То есть при работе панель перестает отвечать ( 81 ошибка в ПЛК),40-50 ошибок за раз, затем всё восстанавливается и полчаса панель может работать без ошибок, затем все повторяется. По ModBus-ASCII всё работает хорошо. Кто-нибудь с таким сталкивался? В каком направлении можно покопать?
Эдуард_Н
17.10.2015, 18:05
Подскажите, где можно посмотреть пример использования СМИ-1?
spectrum48k
17.10.2015, 19:26
Добрый день.
Периодически (5-6 раз в час) гаснет табло у СМИ-1 на несколько секунд. Связь ПЛК 100 (master) - СМИ1 (slave) по ModBus RTU. То есть при работе панель перестает отвечать ( 81 ошибка в ПЛК),40-50 ошибок за раз, затем всё восстанавливается и полчаса панель может работать без ошибок, затем все повторяется. По ModBus-ASCII всё работает хорошо. Кто-нибудь с таким сталкивался? В каком направлении можно покопать?
Плохая карма... (http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=22333&p=182392&viewfull=1#post182392)
Способы решения: Поблагодарите кого-нибудь не один, а два раза за оказанную услугу))
Подскажите, где можно посмотреть пример использования СМИ-1?
Использование в какой схеме?
spectrum48k:
http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=22333&p=182397&viewfull=1#post182397
Эдуард_Н
18.10.2015, 08:46
В связке ПЛК СМИ-1, передача в СМИ-1 переменных, считывание с СМИ-1 состояния дискретных входов и изменение каких либо уставок.
Эдуард_Н:
На диске с ПЛК есть примеры.
Эдуард_Н
18.10.2015, 18:25
Спасибо большое
Подниму темку.
Заметил, что 81 ошибка возникает при срабатывании реле на ПЛК-100. То есть на протоколе Modbus-ASCII примерно раз в 50-60 срабатываний э/м реле (замыкании или размыкании) случайным образом появляется одна или несколько ошибок 81.
Может у кого-нибудь есть мысли почему это может происходить?
murdemon
26.11.2015, 17:01
развязку цепей питания для ПЛК,СМИ и релюшек надо делать через трансформаторы по уму
Подниму темку.
Заметил, что 81 ошибка возникает при срабатывании реле на ПЛК-100. То есть на протоколе Modbus-ASCII примерно раз в 50-60 срабатываний э/м реле (замыкании или размыкании) случайным образом появляется одна или несколько ошибок 81.
Может у кого-нибудь есть мысли почему это может происходить?
Нагрузку, которую коммутирует релейный выход, надо обязательно зашунтировать демпфирующей цепочкой. Если нагрузка питается переменным напряжением, то это будет RC-цепочка, а если постоянным напряжением, то диод.
Поставил RC-цепочку, 0 ошибок. Спасибо огромное!